Napsal: 28 lis 2011, 23:21
Tak jsem po menších peripetiích s časem zpět a mám výsledky zapojení dle schématu "Ventilator 3 LQ.JPG" uživatele PavelFF ze strany 3:
nejdříve tabulka hodnot napětí při zapojení kondenzátorů s ventilátorem postupně, bez termostatu:
_________U__
C1 | 57V
C2 | 136V
C1+C1 | 117V
C1...kondenzátor C=2.5M
C2...kondenzátor C=6M
U.....napětí před ventilátorem
Následuje tabulka hodnot napětí se zapojeným termostatem dle schématu viz výše, a to s jedním kondenzátorem 2.5M na Low výstupu a jedním 6M na Med výstupu. Třetí jsem nepoužil.
________U__
Low | 57V
Med | 192V
High | 258V
Low, Med, High...zvolená rychlost termostatu
U....napětí před ventilátorem
Hodnoty se zdají být logické, při Med a High rychlosti se napětí zvyšuje díky kondenzátoru na výstupu Low, který je (čert ví proč) vždy v provozu.
Jen si lámu trochu hlavu s napětím při High režimu, kdy jde do ventilátoru větší napětí, než je v síti, což by ho, domnívám se, mohlo poškodit.
A teď to nejzajímavější. Dnes jsem všechno měři ještě jednou a zde jsou výsledky:
_______U__
Low | 56V
Med | 141V
High | 242V
Off | 0V
Zdá se, že termostat po 2 dnech činnosti začal fungovat, jak má, a do výstupu Low jde proud jen tehdy, je-li Low rychlost zapnuta. Žeby se probralo ospalé relátko ?
Poznámka k napětím: napsal jsem střední hodnoty, napětí totiž kolísají kolem těchto hodnot (např. u Med bylo jednou naměřeno až 156V).
nejdříve tabulka hodnot napětí při zapojení kondenzátorů s ventilátorem postupně, bez termostatu:
_________U__
C1 | 57V
C2 | 136V
C1+C1 | 117V
C1...kondenzátor C=2.5M
C2...kondenzátor C=6M
U.....napětí před ventilátorem
Následuje tabulka hodnot napětí se zapojeným termostatem dle schématu viz výše, a to s jedním kondenzátorem 2.5M na Low výstupu a jedním 6M na Med výstupu. Třetí jsem nepoužil.
________U__
Low | 57V
Med | 192V
High | 258V
Low, Med, High...zvolená rychlost termostatu
U....napětí před ventilátorem
Hodnoty se zdají být logické, při Med a High rychlosti se napětí zvyšuje díky kondenzátoru na výstupu Low, který je (čert ví proč) vždy v provozu.
Jen si lámu trochu hlavu s napětím při High režimu, kdy jde do ventilátoru větší napětí, než je v síti, což by ho, domnívám se, mohlo poškodit.
A teď to nejzajímavější. Dnes jsem všechno měři ještě jednou a zde jsou výsledky:
_______U__
Low | 56V
Med | 141V
High | 242V
Off | 0V
Zdá se, že termostat po 2 dnech činnosti začal fungovat, jak má, a do výstupu Low jde proud jen tehdy, je-li Low rychlost zapnuta. Žeby se probralo ospalé relátko ?
Poznámka k napětím: napsal jsem střední hodnoty, napětí totiž kolísají kolem těchto hodnot (např. u Med bylo jednou naměřeno až 156V).