Napsal: 13 pro 2013, 18:28
od ladislavmuzik
No právě že neni dyk je to vyfocený na fotce. A pak nemá sílu v rozběhu no.

Napsal: 13 pro 2013, 23:12
od Drakoush
Ale veď tam máš dobrý motor, aký by si chcel? Y660V, D400V. Vo hviezde ide na tretinový výkon, v trojuholníku na nominál. Motor je správny, iný tam ani nemá byť. Silu v rozbehu musí mať, tieto 7,5kW motory to musia utiahnuť bez problémov. Závada je buď tam, že na ňom nemáš odľahčenie, alebo je niekde zatuhnutý, buďto vylágrované ložiská, pokrivené osky, poškriabaný valec, roztrhnutý krúžok... Možností je viac.

Napsal: 14 pro 2013, 19:31
od ladislavmuzik
Odlehčení tam je a je funkční. A kompresor je po go takže mě napadá spíš jedinná možnost a to, že neni zaběhlej. Fouká jako blázen a když je teplo tak rozběh funguje teď v zimě prostě ne.

Napsal: 14 pro 2013, 20:14
od kbulda
Ten kompresor stojí venku na mrazu ?

Napsal: 14 pro 2013, 20:31
od ladislavmuzik
Ne je ve stodole, ale netopí se tam a mrzne tam jen ve velkým mrazu.

Napsal: 15 pro 2013, 19:22
od Drakoush
V tom prípade jediný problém sa mi javí v elektroinštalácii. Jednoducho nemal by vyhadzovať istič, ak je všetko v poriadku. Musí nabehnúť do hviezdy na plné obrátky (alebo aspoň takmer na plné) a potom musí skočiť do D bez najmenšieho problému.

Napsal: 24 dub 2014, 19:51
od ladislavmuzik
Tak jsem to vyřešil softstartem na Aukru jsem koupil jeden za 1500 Kč a funguje to parádně. Jen mi teď vyskočila proudová ochrana u kompresoru, tak sem měřil odběry jednotlivých fází a v zátěži bere motor na jedný fázi 18 A na druhý 20 A a na třetí 21 A je to normální? Na štítku je odběr 17,4 A.

Napsal: 26 dub 2014, 22:35
od ladislavmuzik
Nemělo by to být +- stejné, jaká se tam bere tolerance?

Napsal: 02 kvě 2014, 22:54
od palmalsport
jakým měřícím přístrojem jsi měřil ten proud?
Ono totiž není měřák jako měřák :D

Napsal: 04 kvě 2014, 15:59
od ladislavmuzik
Čínským klešťovým ampérmetrem. :D Ale vždy měřil spolehlivě a udělal sem několik měření. Ještě taková otázka nemůže to dělat třeba stykač?