1F zásuvka 230V z 3F přívodu
Napsal: 01 úno 2022, 10:29
od sr71
3F přívod ke sporáku (jištěný nevím proč, jističem 3x13A s charakteristikou C). Odporuje něčemu, pokud z tohoto přívodu, na jednu z fází, napojím 1F zásuvky? Podle mě by to mělo být ok, ale nejsem si úplně jistý.
Napsal: 01 úno 2022, 10:47
od jezevec
A máš tam přivedený nulák?
Napsal: 01 úno 2022, 11:04
od Ivan_01
koľko zásuviek tam chceš pripojiť, aký je prierez kábla ?
Napsal: 01 úno 2022, 11:20
od sr71
Kabel je 2,5mm, 4žilový, tedy soustava TN-C (na ten kabel byl doteď připojen 3F sporák). Teď tam chci připojit varnou desku (ta se připojuje 2-fázově) a tu třetí fázi bych chtěl využít pro řekněme 2-3 zásuvky 230V
Napsal: 01 úno 2022, 11:26
od Ivan_01
nieje to úplne košér, každý okruh by mal mať zvlášť kábel, ale v byte to asi ničomu nevadí, kľudne to tak sprav. Istič necháš pôvodný, alebo ho chceš meniť za 16A ?
Napsal: 01 úno 2022, 11:33
od rnbw
Len ti to neprejde reviziou, keby nahodou bola potrebna. Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm². Inak povedane, v bytovej instalacii sa nemoze pouzit (kedze ho do zasuvky nepripojis).
Napsal: 01 úno 2022, 11:34
od sr71
jistič nechám původní, pokud by s ním byly problémy tak asi není problém ho kdykoli v budoucnu vyměnit za B 3x16A
Napsal: 01 úno 2022, 11:37
od ZdenekHQ
Já to mám taky tak, pětižil 2.5mm², mám tam sporák + mikrovlnu + konvici, abych nepřetěžoval zbytek okruhu. Jištění 16A.
Měl jsem tenkrát natáhnout o jeden kabel do kuchyně víc, ale ono se to ve starým baráku dělá blbě, tak ty nejnovější silový rozvody vedou v lištách ve sklepě pod stropem a podlahou ke spotřebičům (sporák, aku atd.)
Napsal: 01 úno 2022, 11:39
od sr71
rnbw píše:Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm²
Za jakých podmínek musí být PEN 10mm? v tomhle případě snad ne.
Napsal: 01 úno 2022, 11:42
od Ivan_01
rnbw píše:Len ti to neprejde reviziou, keby nahodou bola potrebna. Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm². Inak povedane, v bytovej instalacii sa nemoze pouzit (kedze ho do zasuvky nepripojis).
to si ešte nikdy nevidel dvojžilovú predlžovačku zo zvonkového drôtu ? A najlepšie vytiahnutú spod krytu zásuvky

Napsal: 01 úno 2022, 11:48
od rnbw
Videl som z dvojlinky. Nasledne zabavil a zrusil.
Napsal: 01 úno 2022, 12:13
od BOBOBO
Když budeš revizákovi tvrdit , že je to původní a budeš to mít ještě jednou jednofázově odjištěné ... Ale musí to být stále jen dva dráty .
Napsal: 01 úno 2022, 12:15
od ransom
rnbw píše:Len ti to neprejde reviziou, keby nahodou bola potrebna. Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm². Inak povedane, v bytovej instalacii sa nemoze pouzit (kedze ho do zasuvky nepripojis).
U nových instalací. U starých, které jsou celé v TN-C při průřezu "již od" 1,5 je to šumafuk.
Pokud majiteli/provozovateli nevadí, že má v celém baráku dvoužíl (a zřejmě včetně koupelny), pak účelné rozdělení původního trojfázového přívodu ke sporáku na 2f pro varnou desku a 1f pro troubu je naprosto v pohodě a vůbec bych to neřešil. S revizákem se tohle vybaví tak, že uvede v revizi jen 3f přívod pro sporák.
Napsal: 01 úno 2022, 12:32
od Ivan_01
požiadavka na PEN 10mm2 sa vzťahuje na inštaláciu nového pevného rozvodu, takže ako bolo povedané, kľudne to tak urob, ale veľmi sa s tým nechváľ
Napsal: 04 úno 2022, 22:58
od kutilmil
Poziadavka je doviest do bodu prechodu z tnc na tns 10mm. On ale nebude menit sustavu takze o poziadavke 10mm nemoze byt ani rec. Jedine co musi dodrzat je podmienka bezpecneho vypnutia pri skrate do 0,4s. To je vsetko. Samozrejme zasuvky na 230 zapojit v tnc