Nerozběhne se oběhové čerpadlo na plynovém kotli Buderus
Napsal: 03 úno 2022, 15:41
od jalma
Dobrý den, Help me!
na mém plynovém kotli Buderus Logamax Plus GB 112/29 se nechce rozběhnout oběhové čerpadlo, podle servisáka je napětí na čerpadlo přivedeno.
Šroubovákem přes odvzdušňovací otvor jde čerpadlem otáčet lehce, není tedy zaseknuté.
Jedná se o čerpadlo s elektronickou regulací otáček typu VILO RS 25/5 PWM-X, č. 4513117, 500 - 2 200 ot/min, podle servisáka je na výměnu, což by obnášelo cca 8 000 Kč.
Já si ale myslím, že by to mohla být nějaká chyba v elektronice, nemám schema zapojení a nevím, jak čerpadlo má fungovat.
Nemůže mi, prosím, někdo poradit, na co se v elektronice soustředit, případně jak elektroniku obejít, aby čerpadlo na nějaké otáčky běželo i bez elektroniky?
Děkuji za Vaše rychlé postřehy a zdravím - netopím a rána jsou ještě chladná.
Napsal: 03 úno 2022, 16:25
od Zaky
Pokud se na to cítíš, tak otevři krabičku, v ní bude elektronika řízení motoru, tu je třeba demontovat. Pokud je to to čerpadlo, co si myslím, tak má asynchronní motor s běhovým kondenzátorem a tyristorovým řízením. Destičku vyfoť a obrázek sem nahraj, je třeba vyměnit dva elektrolytické kondenzátory, jeden svitkový a zkontrolovat kapacitu běhového C. Na obrázku ti vyznačím, které.
Napsal: 03 úno 2022, 18:30
od kutilmil
Toto konkretne čerpadlo nepoznam ale grundfos to ma riešene tak, že ked odpoiš signál PWM tak vtedy beží na plný výkon. Odskúšaj to.
Napsal: 03 úno 2022, 19:16
od jalma
Který je signál PWM? To je ten kablík se 2 tenkými drátky?
Napsal: 03 úno 2022, 19:25
od jalma
Zaky píše:Pokud se na to cítíš, tak otevři krabičku, v ní bude elektronika řízení motoru, tu je třeba demontovat. Pokud je to to čerpadlo, co si myslím, tak má asynchronní motor s běhovým kondenzátorem a tyristorovým řízením. Destičku vyfoť a obrázek sem nahraj, je třeba vyměnit dva elektrolytické kondenzátory, jeden svitkový a zkontrolovat kapacitu běhového C. Na obrázku ti vyznačím, které.
Díky za reakci, zkouším přiložit foto.
Napsal: 03 úno 2022, 19:54
od Artaban001
V levým horním rohu je letovaná pojistka, změř ji ( to kulatý černý)
Napsal: 03 úno 2022, 20:14
od jalma
Artaban001 píše:V levým horním rohu je letovaná pojistka, změř ji ( to kulatý černý)
Pojistka OK, díky za tip.
Napsal: 03 úno 2022, 20:26
od Eleman
Základem vědění je měření. Takže proměřit zdroj by neměl být problém.
K trafu připojit 230V, změřit napětí na sekundáru a dále ss napětí na těch dvou elytech. Bacha ať si nehrábneš na 230V.
Napsal: 03 úno 2022, 21:44
od Zaky
Máš novější model, proti mému je to už radost pohledět, já mám tu elektroniku strašný bastl. Jinak samozřejmě zkontroluj hlavně ty dva elektrolytické kondenzátory, čerpadlo běhá dost horké a už jistě má spoustu let odslouženo. Případnou výměnu doporučuji za dlouhoživotností kvalitní kondíky, Rubycon nebo Panasonic, nejlépe na 125°C, což většina obchodů nemá, v tom případě na 105°C, ale v žádném případě na 85°C. A samozřejmě změř kapacitu tomu velkému běhovému kondenzátoru. Změř také celistvost vinutí, v motoru jsou dvě.
Napsal: 03 úno 2022, 21:50
od Zaky
Čerpadlo funguje tak, že pro běh na něj kotel připojí přes relé síť a tím druhým kabelem do něj vede PWM, tedy obdélníkový signál s proměnou střídou, tím se řídí výkon čerpadla. PWM je v čerpadle přivedena na řídící procesor přes optočlen, ten také může odejít, ale myslím, že v tom případě by čerpadlo běželo pořád naplno.
Napsal: 03 úno 2022, 22:14
od kovar
změř ten rozběhový kondík
Napsal: 03 úno 2022, 23:07
od kutilmil
Pwm su dva samostatne. Odpoj ich.
Napsal: 04 úno 2022, 08:37
od jalma
Když odpojím ten kablík signálu PWM (jestli je to teda ten správný, protože druhý je 230 V), tak motor také neběží.
Napsal: 04 úno 2022, 09:04
od Zaky
Vyplň si, odkud jsi a za někým poblíž s tím pak zajdi, ať ti změří ty kondíky a aspoň, jestli dává napětí tráfko.
Napsal: 04 úno 2022, 09:05
od Eleman
Změř už konečně ten zdroj a kapaciku rozběhového kondíku. Pak budeme pokračovat