Stránka 1 z 1

BAXI Luna Platinum 24 GA - nestandardní chování

Napsal: 03 úno 2022, 18:24
od Karel833
Možná je někdo schopen mi tady poradit, protože ani servisáci si nevědí rady.
Jedná se o problém s nestandardním chováním kotle BAXI Luna Platinum 24GA. U tohoto kotle se po ukončeném odběru TUV někdy nepřestaví trojcestný ventil z okruhu zásobující sekundární výměník na topný systém. V důsledku toho nahřátá voda neustále cirkuluje přes sekundární výměník. Kotel tedy nesepne a netopí do systému, i když má požadavek na topení. Čidla v pořádku, 3cv funguje. Problém je, že relé 3cv nedostává z elektroniky kotle příkaz k přestavení 3cv. Co bych mohl ještě vyzkoušet než to vzdám a dám vyměnit celou desku za zhruba 6000? Dík za každou radu.

Napsal: 03 úno 2022, 21:56
od Zaky
Podívej se na tranzistor, co spíná relé pro trojcestný ventil. I když je přes relé dioda, už jsem mnohokrát viděl tranzistor, co spíná relé, poškozený, klidně tak, že se přiotvírá svodem z kolektoru na bázi a relé by tak mohlo držet sepnuté, i když nemá. Experi jsou na tohle hlavně tzv. digitální tranzistory, tedy ty, které mají v pouzdře integrovaný bázový rezistor. V případě nejistoty doporučuji prvek identifikovat podle smd kódu (pokud je smd samozřejmě, u vývodového je identifikace snadná) a preventivně vyměnit.

Napsal: 03 úno 2022, 22:17
od samec
Nuž, to sú tie moderné, technológie, ktoré ti práve uľahčili život.

Zrejme po skončení odberu sa kotol snaží dohriať vodu na požadovanú teplotu. Ak má kotol nižšiu teplotu ako požadovaná v sek. okruhu, tak sa tak nikdy nestane. Bolo by treba vedieť, ako je to zapojené. Snímače teploty sú v poriadku?

Napsal: 04 úno 2022, 17:42
od Karel833
Tím, že relé nepřepne na ohřev vody do radiátorů (nedostane povel z řídící jednotky, resp. dostane ale spínací tranzistor řádně nefunguje), tak se ohřátá TUV točí dookola jen přes primární a sekundární výměnik, teplota na čidlu teploty vody z kotle klesá velmi pomalu a je vyšší než žádaná teplota. Takže kotel nesepne klidně i 1 hodinu, což je již poznat na pocitové teplotě v mistnosti. Čidla jsem kontroloval a raději i vyměnil, ale bez výsledku. Měnil jsem čidlo teploty TUV (na závit) a čidlo teploty výstupní vody do topného okruhu (klipové).

Myšlenka s tím tranzistorem zní docela logicky, ale jeho výměnu raději nebudu riskovat, jednak nevím, který to je, a rovněž i neznám náhradu. Jedině, že by mi to někdo identifikoval na dálku, podle zapojení či fotky. Děkuji.

Napsal: 14 úno 2022, 09:00
od Zaky
Tranzistor podle fotky identifikovat půjde, nahraj sem kvalitní fotky z obou stran desky s označením příslušného relé a mrkneme na to.