Stránka 1 z 1

Vkládací lišty na dřevěný povrch?

Napsal: 12 bře 2022, 18:24
od jjilek
Mám dotaz znalým:
Lze vkládací lišty Kopos položit přímo na dřevěný podklad?
Katalog uvádí:
"Třída reakce na oheň podkladového materiálu A1 - F!

Napsal: 12 bře 2022, 20:15
od Cowley
Lištu bez problémů.
Otázkou je, co do ní budeš vkládat.

Jeden revizák mě nechal pod lištu dát v celé délce pásek CEMVINu když tam byly 3 kabely CYKY, každý braný z jiné fáze.

Napsal: 12 bře 2022, 20:21
od jjilek
CYKY 3x2,5 (pro zásuvkový obvod)
Ten pásek nehořlavého izolantu mne totiž napadl také.

Napsal: 12 bře 2022, 20:28
od Cowley
Možná to revizák chtěl kvůli vzájemnému ohřevu/chlazení kabelů uvnitř PVC žlabu. Zásuvky 230V byly také podložené.

Napsal: 12 bře 2022, 20:56
od jirka5
Jestli ses pořáně díval do toho Kopos katalogu:

https://www.kopos.cz/sites/default/file ... eum_cz.pdf ,

tak to tam máš jasně napsané, nejprve vysvětlení významu piktogramů, potom konkrétní hodnoty.

Např. LHD 40X20_HC:
- teplotní odolnost -5 až 60°
- zkouška žhavou smyčkou 850°C
- třída reakce na oheň podkladového materiálu A1 - F
- samozhášivost 30 sec.

Ale jak se koukám, tak je to u všech lišt stejné. Pokud v té liště nebudeš vést přívod k přímotopu z čínské dvoulinky 2x0,5mm2, tak tam žádnou podložku nedávej. Ta nehořlavá podložka je to taková česká specialita, venku jsem to nikde neviděl, ani pod lištami, ani pod krabicemi. Pod polské plastové zářivkové svítidlo ji však dám vždy, ať si předpis předepisuje, co chce.
-

Napsal: 13 bře 2022, 08:36
od monterjirka
Kabel CYKY při správném dimenzování a jištění má atest pro přímé uložení na hořlavý podklad, takže není nutné řešit "nehořlavé" oddělení chráničky.
Něco jiného jsou krabice se spoji, zásuvky, vypínače,... Tam se to musí řešit, např, podložením (CEMVIN,..), použitím nehořlavé krabice (oranžová na povrchu nevypadá nejlépe), usazením klasické krabice do "sádrového lůžka"

Napsal: 13 bře 2022, 08:47
od jjilek
to monterjirka: musím kabel uložit do lišty kvůli vzhledu. :)
To Cowley: zásuvky a svorkovnice jednoznačně s podložkou.

Napsal: 13 bře 2022, 13:16
od Cowley
Myslel jsem si, že chtěl být revizák "papežtějští než papež". Ale co naplat, koho chleba jíš, toho píseň zpívej! :)