Připojovací podmínky EGD a průřez HDV

Napsal: 04 dub 2022, 19:52
od jasmin
Připojovací podmínky jsou mi jasné. Vodič PEN musí mít průřez 10mm2 CU. Snížení na 6mm2 může být pouze za měřenou částí při maximální délce kabelu 15m.

Jak by jste jako revizní technici pohlíželi na použitý kabel u HDV CYKY 5*6, kdy modrý a ZŽ vodič je spojen k sobě (tedy paralelně) a tvoří PEN.

Bavím se o přímém měření a 3F hlavní jističi o jmenovité hodnotě 25A

Impedance poruchové smyčky je v pořádku. Jde hlavně o připojovací podmínky

Napsal: 04 dub 2022, 21:04
od Michal22
Kdysi jsme se o tom bavili na školení, technicky i fyzikálně je to v pohodě, ale E-On (tenkrát) tohle řešení údajně neakceptoval.

Napsal: 05 dub 2022, 18:49
od RadekB
U mě by to neprošlo. Připojovací podmínky distributora a požadavek na prurez PEN je dany.
Nevím, jak dlouhe to HDV je, aby byl rozdíl mezi 4x10 a 5x6 tak podstatný. Pokud to bylo kvuli ceně, bylo lepší použít AYKY 4x16
Bohuzel, tohle je spatne a je nutno predelat
EGD to akceptovat v žádném případě nebude.