Připojovací podmínky EGD a průřez HDV
Napsal: 04 dub 2022, 19:52
Připojovací podmínky jsou mi jasné. Vodič PEN musí mít průřez 10mm2 CU. Snížení na 6mm2 může být pouze za měřenou částí při maximální délce kabelu 15m.
Jak by jste jako revizní technici pohlíželi na použitý kabel u HDV CYKY 5*6, kdy modrý a ZŽ vodič je spojen k sobě (tedy paralelně) a tvoří PEN.
Bavím se o přímém měření a 3F hlavní jističi o jmenovité hodnotě 25A
Impedance poruchové smyčky je v pořádku. Jde hlavně o připojovací podmínky
Jak by jste jako revizní technici pohlíželi na použitý kabel u HDV CYKY 5*6, kdy modrý a ZŽ vodič je spojen k sobě (tedy paralelně) a tvoří PEN.
Bavím se o přímém měření a 3F hlavní jističi o jmenovité hodnotě 25A
Impedance poruchové smyčky je v pořádku. Jde hlavně o připojovací podmínky