Stránka 1 z 1

Plánování rekonstrukce sklepa (světla a zásuvky) - je to tak

Napsal: 11 dub 2022, 13:52
od KarelMrazek
Dobrý den, mohu vás poprosit o kontrolu plánu zapojení světel (2,3) a dvou zásuvek viz schéma? Světla se budou vypínat/zapínat vypínačem 1 – jedno bude v místnosti na stropě a druhé se protáhne ven. Dále dvou zásuvek, je možné je takto propojit vedle sebe? Jde mi jen o přípravu, kolik metrů kabelů kopit a jaké a zda je to takto v pořádku. Zapojovat to bude elektrikář.

Silový kabel CYKY-J černý 3 x 1,5 (žlutý viz schéma) (https://www.obi.cz/silove-kabely/silovy ... /p/1430503)

Silový kabel CYKY-J černý 3 x 2,5 (modrý viz schéma) (https://www.obi.cz/silove-kabely/silovy ... /p/1430529)

Napsal: 11 dub 2022, 17:52
od Michal22
V zásadě je to v pořádku, pokud to bude správně zapojeno tam, kde to nemáš namalované (připojení na stávající instalaci, nebo do rozvaděče?).
Kabely máš taky správně vybrané (pokud budeme vycházet z toho, že je zásuvkový okruh jištěný 16A jističem nebo pojistkami, a světelný 10A jističem nebo pojistkami).
Zásuvky klidně můžeš zapojit vedle sebe tak, jak to máš nakreslené.
Jen připomínám, že světlo ve sklepě i světlo venku by měly bmít nějaký stupeň krytí (od pasu minimálně IP44).

Napsal: 11 dub 2022, 17:57
od Zaky
A dej si pod vypínač hlubokou krabici, aby se tam vešly potřebné svorky.

Napsal: 11 dub 2022, 18:28
od Ivan_01
ak chceš zapínať obidve svetlá naraz (jednoklapkovým vypínačom), daj si hore krabicu s venčekom, ušetríš dva káble k vypínaču. Vypínač použi určený do vlhka. A vybral si si asi najdrahšiu predajňu na káble, v lokálnom elektrošope ich kúpiš aj lacnejšie

Napsal: 11 dub 2022, 18:36
od Cowley
Ivan_01 píše:... daj si hore krabicu s venčekom, ušetríš dva káble k vypínaču. Vypínač použi určený do vlhka ...


Sice ušetří kabel, musel by ale použít kabel CYKY-O 3x1,5, nebo když někde vyhrabe CYKY 2Ax1,5

Napsal: 11 dub 2022, 18:40
od Cowley
A opravdu musí světla svítit společně na jeden vypínač typu č.1 ?
Nechceš tam dát lustrový č.5 a spolu s kabelem CYKY-O 3x1,5 a externí krabicí, jak radil IVAN_01, je ovládat individuálně?

Napsal: 11 dub 2022, 18:42
od Ivan_01
Cowley píše:Sice ušetří kabel, musel by ale použít kabel CYKY-O 3x1,5, nebo když někde vyhrabe CYKY 2Ax1,5
fakt MUSEL ?

Napsal: 11 dub 2022, 18:46
od Cowley
Ivan_01: NEMUSEL, ale když má možnost, ptá se a chystá to pro elektrikáře, lepší je ho seznámit, že taky existuje nějaké značení kabelů a vodičů, ne ?

Napsal: 11 dub 2022, 18:48
od Ivan_01
proti tomu samozrejme nič nenamietam ...

Napsal: 11 dub 2022, 22:03
od kbulda

Napsal: 12 dub 2022, 09:22
od KarelMrazek
Díky všem za odpověď. Okruhy by měly být jištěny 16A a 10A, jak píšete. Světla bych raději zapínal každé zvlášť – jedno bude uvnitř a druhé v pergole – použil bych teda tenhle vypínač (https://www.bbelektro.cz/praktik-vypina ... 4-seda-abb) – tam se všechno vejde a mohu použít ty 3 kabely ze schématu nebo ty jiné + externí krabice, jak jste psali? A zásuvky tyhle https://www.bbelektro.cz/praktik-zasuvk ... 4-seda-abb i když jsem to chtěl dát původně pod omítku, ale je fakt, že se tam dost práší.

Napsal: 12 dub 2022, 10:01
od Ivan_01
keď chceš použiť nadomietkové prístroje, ako chceš ťahať káble? V lištách? Tri káble do toho vypínača nedostaneš tak, aby si neporušil krytie, cez tú gumenú membránu sa nezmestia. Takže budeš musieť použiť aj tak rozbočnú krabicu. Na tvojom mieste by som to skonzultoval s elektrikárom, ktorý to bude robiť.

Napsal: 12 dub 2022, 18:38
od kbulda
Tu dvojzásuvku a vypínač dej raději bílý, nebo béžový. Ta šedá varianta je hnusná, to je tak akorát do dílny.

Napsal: 12 dub 2022, 18:57
od workhard
Na světla, která jsou každé jinde, raději dávám dva jednoduché vypínače, než lustrák.