Siemens LOGO teplota na Hz
Napsal: 19 kvě 2022, 21:07
od miror
Zdravím , riešim taky problém chcem previesť rozsah napätia (teplota)cca.7V-10V na Hz. Použil som asynchrónny pulzný generátor len problém je v tom že výstupná frekvencia je nelineárna .Rozsah na pulznom generátore mam od 10ms po 100ms s krokom po 10 a strieda 1:1 Potreboval by som aby výstupna frekvencia bola od 1hz do 10Hz pripadne viac. ale lineárne. Teraz je to 5, 5.5, 6.2, 7.1, 8.3, 10, 12.5, 16.6, 25, 50 Viete niekto poradit ako to zapojit teda aký blok použit aby to bolo lineárne? Ak to nie je zrozumiteľné môžem priložiť aj zapojenie. Zatiaľ aspoň foto.
Napsal: 20 kvě 2022, 10:04
od Jindra2
Koukni na Cmos 4046.
Jindra
Napsal: 20 kvě 2022, 11:03
od patrikvarga
LM331
Napsal: 20 kvě 2022, 16:15
od Antares
Na takový úkol jsem používal spolehlivý (ikdyž trochu dražší) AD654JN. Zdraví Antares
Napsal: 20 kvě 2022, 18:07
od bdn
Problém v tvém programu je, že lineárně se vstupem x(volty) 7V..10V, opět lineátně měníš hodnotu TH a TL, y(milisekundy)...
Protože frekvence je 1/ perioda, tak toto udělá namísto přímky nelineární tvar...
Napsal: 20 kvě 2022, 21:36
od miror
Skúsim to podľa tej tabulky uvidím ako to pojde ,dam vediet
Jaj ja som to zle pochopil

,ty mi v tej tabuľke ukazuješ tu nelineárnost . Vedel by si poradit ako to upravit aby to bolo lineárne?
Napsal: 22 kvě 2022, 09:02
od bdn
Napsal: 22 kvě 2022, 10:41
od Hill
A co použít převodník U/f se NE555? Jestli bys netrval na střídě 1:1, jde to docela jednoduše.
S rostoucím řídicím napětím frekvence klesá, ale ani to by nemusel být problém, při stabilizovaném napájení 12 V a rozsahu řídicích napětí 7-10 V to má přesnost i linearitu velmi slušnou a vhodné odpory Ra i Rb a kapacitu si vylaboruj sám pro požadovaný rozsah přeladění.
Záleží samozřejmě na požadovaném rozsahu frekvence, jak moc lineární část vybereš.
Taky můžeš výstupem z NE555 hradlovat signál známého kmitočtu do čítače a nechat LOGO počítat periody toho známého kmitočtu. Čím vyšší ten kmitočet bude, tím vyšší rozlišení.
Napsal: 22 kvě 2022, 20:07
od bdn
Ještě mě napadlo, co můžeš zkusit je náhrada nelineární křivky po částech lineární funkcí.
To znamená, že pokud x<(setpoint1) potom y=a1*x+b1,
pokud je x<(setpoint2) potom y=a2*x+b2
...
LOGO má bloky analog komparátor a matematic expression.
Samozřejmě a1,a2... b1,b2 jsou konstanty, které nějak musíš určit předem výpočtem. Výstup je zatížený nějakou chybou...
V příloze obrázek z jiného projektu, kde se "lineární" x, převádělo na "exponenciální" y.
Napsal: 23 kvě 2022, 09:34
od miror
Na linearnosť v rozsahu 1-50Hz môžem zabudnúť,ako pisal Scorp v siemens fóre s LOGOM to nejde. Pretože nech nastavím čo kolvek tak od frekvencie 8Hz sa frekvencia zvyšuje po 2 Hz a od 16Hz po cca.9 Hz teda 10 ,12 ,14,16, 25,33,50Hz. Nič medzi tym sa nedá nadstaviť .Ale do 10 Hz teda do 8Hz by to mohlo isť, musím sa s tým ešte pohrať.
Napsal: 23 kvě 2022, 10:53
od Hill
A nemůžeš tím vstupem jen po dobu 1 s počítat impulsy, řekněme v rozsahu 10 - 100?
Jedním výstupem z LOGA uvolnit reset 555ky zapojené jako monostabil a změřit dobu kyvu.
A tu můžeš změřit třeba podle počtu period pevného kmitočtu, které za tu dobu kyvu prošly hradlem. Pokud by ti stačila přesnost kolem 2 %, tak to spraví druhá 555ka zapojená jako astabilní multivibrátor.
Napsal: 23 kvě 2022, 11:57
od termit256
Kdyz uz tam bude davat 555, nebylo by jednodussi tam dat rovnou treba attiny a pak si vystup nastavi jaky bude chtit bez nejakeho velkeho laborovani? Klidne treba uart a bude klid.
Napsal: 23 kvě 2022, 20:38
od miror
Tak myslím že mám riešenie, nie je to úplne ideálne dalo by sa to možno aj ľahšie (menej blokov) ale mam ich dosť volných tak neriešim. Ide to od 7 do 10V /1-7Hz po 0,5V na 1Hz . Ešte to musím reálne otestovat, ale v simulátore to ide v pohode. Možno to rozšírim na 1-10Hz ,ale asi aj nie lebo krok 0,5V na 1Hz sa mi zda byť dostatočný.
Napsal: 24 čer 2022, 08:49
od Cust
synchronní převodník...