Stránka 1 z 1
Elektroměr a měření nesinusového odběru
Napsal: 12 čer 2022, 02:05
od Quest
Zdravím silnoproudaře a mám spec. otázku. Nápis na elektroměru viz obr.:
10 000 impulů = 1 kilowathodina. To je jasné.
[] 100 impulsů = 1 kilowathodina. Rozumím dobře tomu, že když elektroměr zjistí odběr jenom špiček, nebo jiného průběhu odběru, než celé sinusovky, začne počítat 100x rychleji ?
Napsal: 12 čer 2022, 07:21
od Achab
Statický elektroměr snímá a zpracovává okamžité hodnoty proudu a napětí s velkou frekvencí vzorkování, takže i nesinusový průběh a krátké špičky měří s dostatečnou přesností. Hodnota 10 000 imp / kWh platí pro vlastní elektroměr. Nižší hodnota 100 platí pro impulsní výstup S0 k připojení dálkového kontrolního měření.
Napsal: 12 čer 2022, 07:54
od misocko
Quest, myslim že celkovo v tom maš hokej a ani prvý udaj Ti nieje jasný. Ten počet pulzov je len informacia smerom von z merača, proste keby si pocital tie bliknutia LED a napocital by si 10 000, tak aj bez pohladu na zobrazenu hodnotu budeš vedieť že merač prave zaznamenal spotrebu 1kWh.
2. O akej vyhode tu hovoriš v suvislosti so spinanými zdrojmi a usporou? Mysliš že uspora spociva iba v tom že merač nedokaže namerať pulzný odber a spinane zdroje vlastne klamu o odbere? Vlastne okradaju distributora? Asi by to chcelo čo to poštudovať.
Napsal: 12 čer 2022, 09:13
od Quest
To Achab: Díky za plné vysvětlení. (Ani můj revizní technik el. neznal odpověď).
Napsal: 12 čer 2022, 12:59
od BOBOBO
Může být ten výstup z elměru přístupný i odběrateli ?
Napsal: 12 čer 2022, 13:32
od Achab
Ano, se souhlasem distributora. Viz např. informace ČEZ -
komunikační rozhraní
Odběratel na vlastní náklady zajistí montáž zařízení v souladu s připojovacími podmínkami. Připojení výstupu, případně výměnu elektroměru za typ s požadovaným rozhraním provede pracovník distributora.