Stránka 1 z 3

svítidlo třídy 1 chybějící vodič PE

Napsal: 14 črc 2022, 12:39
od jasmin
Dobrý den, přicházím s otázkou z praxe.
Instalace TN-S ( přívod ke světlu bohužel jen vodič L a N).

Nově koupené svítidlo je třídy ochrany 1.

Proklemovat svorku N a PE je moc pěkné, ale může být v případě přerušení N nebezpečné. Nezapojit vodič PE vůbec je také nebezpečné.

Jak to řešíte v praxi kromě nákupu nového svítidla v třídě ochrany 2

Napsal: 14 črc 2022, 12:42
od rezis
Určitě neklemovat L a PE. Tam mas překlep. Ale N a PE bych asi proklemoval. I když úplně OK to není.

Napsal: 14 črc 2022, 12:52
od jasmin
Ano omlouvám se, samozřejmě N a PE . Spojení L a PE by mi přineslo jiné světlo :D

Napsal: 14 črc 2022, 12:57
od samec
Radšej neprepájaj. N je pracovný vodič bez ochrannej funkcie. Nemáš zaručené, že ho niekde niekto neprehodí v rozvádzači s fázovým. To už lepšie nechať kostru svietidla na hulvata nezapojenú a spoľahnúť sa na ochranu pred prípadným nebezpečným dotykovým napätím neživých častí polohou v kombinácií s prúdovým chráničom.

Napsal: 14 črc 2022, 13:01
od EKKAR
rezis píše:Určitě neklemovat L a PE. Tam mas překlep. Ale N a PE bych asi proklemoval. I když úplně OK to není.
Spousta lidí naopak nechává u svítidla s dotyku přístupnýma kovovýma částma svorku PE nepřipojenou a zapojuje jenom L a N (v případě, že ze zdi/stropu jim čouhají opravdu jen ty 2 dráty). Pravdděpodobnost přerušení N je srovnatelná s pravděpodobností průrazu L na kostru svítidla - a opravdu ti obeznámení vždycky než si šáhnou na svítidlo, vezmou do ruky doutnavkovou "fázovku" - jo, přesně tu, kterou sebestřední a neomylní superchytráci z Brusele nechali zakázat - a to světlo si "oťuknou", jestli náhodou na něm není něco, co by jim mohlo bejt nepříjemný. Tož asi tak.

Napsal: 14 črc 2022, 13:03
od mihal
Prepojiť to nesmieš, správne je doviesť zelenožltý ku svetlu.
Riešenie by možno bolo ak je to stropné svietidlo jednoducho to zapojiť bez PE s tým, že je tam ochrana polohou, prípadne doplniť nejaký výstražný štítok.

Napsal: 14 črc 2022, 13:55
od jirka5
Chceš-li vědět, co dokáže had drážděný bosou nohou, polož tuto otázku na fóru elektrika.cz :evil: :twisted: :evil:

Ekkare, odkud máš, že EU zakázala fázovky? Nikde jsem se to nedočetl a zatím se furt prodávají.

Napsal: 14 črc 2022, 14:13
od EKKAR
Prodávají je Větve a podobný existence, jako ofiko zkušební nástroj je ale "jednopólová" fázovka s předřadným odporem a doutnavkou v sérii a s druhým pólem tvořeným lidským tělem v rámci €urochujstánu podle nařízení z nám tak drahý Brusele zakázaná kvůli velikosti protékajícího proudu, kterej překračuje u síťovýho napětí 230V jima definovanou hodnotu bezpečnýho proudu, kterej může skrz lidský tělo procházet. Musíš mít dvojpólovej indikátor, kterej spojíš pomocným drátem a svorkou s PE/N vodičem a hrotem na druhý straně čmucháš po případným dotykovým napětí.

Napsal: 14 črc 2022, 14:23
od petrfilipi
Je světelný obvod chráněn chráničem + jističem nebo jen jističem?

PF

Napsal: 14 črc 2022, 14:31
od jirka5
Ekkare, pošli mi odkaz na ten zdroj (z EU), za kterého čerpáš fantazii pro své vyprávěnky :?: :D :?:

Tohle je jeden z největších velkoobchodů s elektromateriálem: https://www.emas.cz/ng-elektro-nm-00102 ... 0-220-250v

Jak vidíš, tak mají i fázovku, jenomže na rozdíl od těch "větví" hezky předraženou, ovšem původ bude stejný - Made in PRC.

Napsal: 14 črc 2022, 14:51
od p32
Jo, zkoušečku napětí tam mají taky. Je to podle nich to samé, co zkoušečka fáze, ale nějak to měří i napětí. Jen jsem nepochopil, jak velké. :lol:

Napsal: 14 črc 2022, 14:55
od ZVUK2000
EKKAR píše: zakázaná kvůli velikosti protékajícího proudu, kterej překračuje u síťovýho napětí 230V jima definovanou hodnotu bezpečnýho proudu, kterej může skrz lidský tělo procházet.

Proud fázovkou na tvrdo tj. mezi L a N je cca 50µA. Tělem to bude ještě méně.

Napsal: 14 črc 2022, 15:12
od jjilek
Ale Karel k tomu přičte svůj anti EU potenciál. :D

Napsal: 14 črc 2022, 15:45
od EKKAR
No, Jaromíre, ne každá věc, kterou pomazaný hlavy v Bruseli vyplodí, je natolik moudrá, aby ji bylo možný bezmezně obdivovat a chválit - spíš by se dalo říct, že celá Brusel a její €urokómis žije absolutně odtrženě od reality a to co vyprodukuje, by zasluhovalo prakticky pokaždý "bezprostředně po vyhlášení nakopat zpátky do píči a několikrát pořádně dokola přemrdat". Hele, než bych to našel, uteče tejden. Fakt je, že někdo v Bruseli si svévolně nadefinoval hodnoty bezpečnýho proudu pro dotyk živý části pod napětím na méně než desetinový proti těm, který uznávala naše stará dobrá ČSN a fázová zkoušečka s doutnavkou s "měřicí cestou" uazvíranou lidským tělem tomu nevyhovuje. Optejte se certifikovanýho revizáka, ti to mají jeko denní chleba. Já jsem se s tím setkal už někdy v půlce "devadesátek", když jsem si chtěl tu doutnavkovou fázovku koupit novou a v krámě mi místo ní nabízeli jen samý dvoupólový zkoušečky s LEDkama a s pomocným drátem s tím, že doutnavkový už prostě nevedou. Přitom u nás se podobný zkoušečky ještě v 80. letech dělaly snad i ve větších JZD v rámci "přidružený výroby". Je fakt, že mezitím uplynulo zas skoro 30 let a žlutý rybí tlamy sem ty doutnavkovky začaly hrnout ve velkým, ale nějaký €urohujerský nařízení v tom bylo, pokud ne přímo o hodnotě procházejícího proudu, tak to, že měřicí proud při testování síťovýho napětí nesmí procházet lidským tělem. Ale fakt je, že to je zas jedna z věcí, kde autor chce bejt nesmyslně bruselsky papežštější než papež.

Napsal: 14 črc 2022, 16:14
od samec
Skôr by som povedal, že EU nevyhovuje klasická pasívna vadaska s elektromagnetom. Totiž tie západné vysokoimpedančné skúšačky s batériovým napájaním v tvare vadasky používajú zahraniční elektrikári ako fázovku. Jeden hrot v ruke a druhým hľadá fázu. To sa potom taký západný elektrikár nestíha diviť, keď vezme do ruky našu vadasku. ;)