Stránka 1 z 1

Izolační odpor topného tělesa

Napsal: 29 črc 2022, 10:47
od mi-ro
Zeptám se rovnou (revizáci, nebijte mě) jaký je povolený nejmenší izolační odpor tělesa elektrického radiátoru? Prý vyhazuje "pojisky". Předpokládám chránič. Naměřil jsem 200kOhm. To by ale fíčko vybavit nemělo.

Napsal: 29 črc 2022, 10:58
od tomasjedno
A jaké jsi použil měřicí napětí?

Napsal: 29 črc 2022, 11:00
od mi-ro
Revex 51. Ale podobný svod ukáže i klasický měřák.

Napsal: 29 črc 2022, 11:43
od Achab
Tepelný spotřebič třídy I do 3,5 kW ... 1 MΩ / 500 V.

Uvedená hodnota platí pro spotřebič jako celek. Izolační odpor jednotlivých součástí nesmí být menší, pokud jsou spojeny s vodivými neživými částmi spotřebiče, přístupnými dotyku.

Napsal: 29 črc 2022, 12:10
od ZdenekHQ
Jestli je to měřený za studena, jako že asi jo, tak po ohřátí se to jen zhorší.

Napsal: 29 črc 2022, 12:40
od Michal22
Izolační odpor topných těles, která jsou už načnutá, rád klesá po zahřátí.
Řešil jsem v práci klimakomoru staršího data výroby, těleso mělo ve studeném stavu cca 0,5 MΩ, ale po zahřátí na 100°C izolační odpor klesal až ke 20 kΩ.
Zkus ten radiátor zapnout, nechat zahřát, poté jej odpoj a znovuu změř.

Napsal: 29 črc 2022, 13:38
od mi-ro
Nj, mění se to. Ale dokonce bych řekl, že žhavý to má cca 250kOhm. Ale do světa to nepustím.

Napsal: 29 črc 2022, 14:28
od Achab
Z hlediska max. dovoleného unikajícího proudu ochranným vodičem do 3,5 mA není 250 kΩ až tak kritických. Při 230 V vychází nejnižší přípustný svodový odpor kolem 66 kΩ.

Napsal: 29 črc 2022, 19:25
od mi-ro
Takže myslíš že je to v normě?

Napsal: 29 črc 2022, 19:42
od Celeron
A co to máš za tělěso a do jakýho krámu? To nevíš, čím se taky živím? :roll:

Napsal: 29 črc 2022, 21:13
od mi-ro