RCD nefunguje dobře
Napsal: 21 srp 2022, 18:53
snažím se dostat po profesionálním elektrikáři elektriku do nějak normálního stavu - popřepojoval jsem zásuvky tak, že to vede podle českého standardu a ne, že je PE vpravo apod.
Resp. ty zásuvky kde se namáhal dát nový drát.
Bohužel po zapojení 3F RCD na obvody kde to šlo mě na L1 RCD tester RCD nevyhodí, na L3 např. vyhodí.
dřív jsem to měl bez rcd (krom koupelny poté co jsem po profesionálovy opravil zásuvky v koupelně) a z toho co je před rcd jsem měl PEN napojený na PEN hlavního přivodu a drát zelenožlutý pak přeznačil a použil pro jistič, nicméně předělal jsem to takto jak to je na orbrázku, že to je pocitově trochu lepší, ale nefunguje to ideálně a už mě už nějak nefunguje mozek.
ano, nemám se v tom hrabat, ano, lepší by bylo předělat to a dát všude nový drát přesunout rozvodnici a dát daleko prostornější, ano, měl bych to dát elektrikáři, tohle psát nemusíte, ale je mě jasný, že kdo to chce napsat, tak se neudrží.
Otázky:
takhle je to PE/N ok? Tj. že jsou na něj zapojený věci, který jsou "PEN" a tohle prostě vede na jednu sběrnici na kterou jsou připojený i PE věcí co jsou za RCD?
Proč jinak by to RCD nereagovalo na test na L1 a nevypne se?
Všechny ty věci co nejdou za RCD dát, protože jedou po dvou drátech a ne 3 drátech jsem dal na L1. (resp. ono by teda asi i pro 2 dratovy okruhy RCD dat slo, ale ne tak jak je to tady)
Co změřit a zjistit proč to funguje takhle zvláštně?
Resp. ty zásuvky kde se namáhal dát nový drát.
Bohužel po zapojení 3F RCD na obvody kde to šlo mě na L1 RCD tester RCD nevyhodí, na L3 např. vyhodí.
dřív jsem to měl bez rcd (krom koupelny poté co jsem po profesionálovy opravil zásuvky v koupelně) a z toho co je před rcd jsem měl PEN napojený na PEN hlavního přivodu a drát zelenožlutý pak přeznačil a použil pro jistič, nicméně předělal jsem to takto jak to je na orbrázku, že to je pocitově trochu lepší, ale nefunguje to ideálně a už mě už nějak nefunguje mozek.
ano, nemám se v tom hrabat, ano, lepší by bylo předělat to a dát všude nový drát přesunout rozvodnici a dát daleko prostornější, ano, měl bych to dát elektrikáři, tohle psát nemusíte, ale je mě jasný, že kdo to chce napsat, tak se neudrží.
Otázky:
takhle je to PE/N ok? Tj. že jsou na něj zapojený věci, který jsou "PEN" a tohle prostě vede na jednu sběrnici na kterou jsou připojený i PE věcí co jsou za RCD?
Proč jinak by to RCD nereagovalo na test na L1 a nevypne se?
Všechny ty věci co nejdou za RCD dát, protože jedou po dvou drátech a ne 3 drátech jsem dal na L1. (resp. ono by teda asi i pro 2 dratovy okruhy RCD dat slo, ale ne tak jak je to tady)
Co změřit a zjistit proč to funguje takhle zvláštně?