Stránka 1 z 1

ekvitermní čidlo CT4-P ke kotli

Napsal: 29 srp 2022, 13:54
od Blaze
Dobrý den, chtěl bych připojit k automatickému kotli ekvitermní čidlo konkretně typ Plum CT4-P. Vzhledem k tomu že se mi uplně nechce kupovat original za nesmyslnou cenu, zkoumal jsem co je uvnitř za teplotní čidlo. Na fotce je typ který je uvnitř.
Nedaří se mi ale tenhle thermistor nikde u prodejců najít. Nevěděl by někdo co je to konkretně za výrobce a kde ho koupit nebo doporučit nějakou náhradu ?

Děkuji

Napsal: 29 srp 2022, 14:03
od Zaky

Napsal: 29 srp 2022, 14:17
od Blaze


Děkuju moc za rychlou odpověď. :D

Napsal: 30 srp 2022, 15:36
od TomasX
Trochu bych to pozměnil 8-)
CT-4 = KTY81
CT4-P = ????

Tolik píšou v originál návodu ecoMAX360P1.

Opravena chybná informace, původně jsem napsal PT1000 (někde jsem to četl), ale autor se mýlil stejně jako já. :oops:

Ukazovalo by to o 30°C víc.

Napsal: 30 srp 2022, 15:40
od Zaky
Pokud je to čidlo opravdy vyndané z té vyfocené krabičky, tak je to KTY81 z CT4-P. Návod nemám, jen vidím, co je na fotkách :-) Pokud ovšem píšou v návodu, co používají za čidlo, tak je to chvályhodné.

Napsal: 30 srp 2022, 21:02
od Blaze
Zaky píše:Pokud je to čidlo opravdy vyndané z té vyfocené krabičky, tak je to KTY81 z CT4-P. Návod nemám, jen vidím, co je na fotkách :-) Pokud ovšem píšou v návodu, co používají za čidlo, tak je to chvályhodné.


Foto je opravdu z čidla z krabičky. V návodu od řídící jednotky, konkretně EcoMax 800R píšou tyhle hodnoty.

Napsal: 31 srp 2022, 14:04
od TomasX
Omlouvám se.
Už jsem to opravil, je to opravdu KT181.
Ruce byli rychlejší než hlava. :oops:

Napsal: 31 srp 2022, 16:06
od Zaky
I ta tabulka přesně kopíruje datasheet KT181.