Stránka 1 z 1

trojbodová regulácia teploty LOGO

Napsal: 26 zář 2022, 13:05
od kutilmil
Ahojte chalani. Nemáte inštrukcie resp bloky zapojené na reguláciu teploty pomocou trojbodového ovládania servopohonu zmiešavacej klapky? Nech to nemusím celé vymýšlať. ďakujem.

Napsal: 27 zář 2022, 09:10
od HF_Tech
Na tom není co vymýšlet.
K žádané hodnotě teploty přičteš a odečteš polovinu žádané hodnoty hystereze a zavedeš do komparátorů na jejichž vstupu máš přivedenou hodnotu měřené teploty. Na výstupu komparátorů připojíš členy AND a na ně zavedeš signál z časovače který je dejme tomu 3s ON a 20s OFF. Výstupy z těchto členů pošleš přímo na řízení ventilu. Poměr času se pak doladí podle rychlosti pohonu ventilu. Během doby ON se musí pohon pohnout o nějakou rozumnou vzdálenost a dobou OFF se doladí požadovaná rychlost regulace aby to nekmitalo.
Pozor se musí dát aby teploměr měřil teplotu smíchaného vzduchu - musí být dostatečně daleko od klapky v proudu vzduchu a že teploměr měří s poměrně velkým zpožděním, klidně 20 i 30sekund.

Napsal: 27 zář 2022, 09:33
od kutilmil
Ahoj. Prvej vete nerozumiem. Môžeš vysveliť prípadne nakresliť?

Napsal: 27 zář 2022, 09:38
od HF_Tech
Dej si na wikipedii vyhledat heslo: "hystereze".
Znamená to, že když budu požadovat teplotu 20° a hysterezi si zvolím 2°C, tak komparátor pro zavření ventilu bude spínat při dosažení teploty 21°C a komparátor pro otevření ventilů bude spínat při poklesu na 19°C.

Napsal: 27 zář 2022, 09:56
od kutilmil
Ja ale nemôžem zavreť a otvoriť ventil. Ja potrebujem pomocou PWM to servo nastaviť do žiadanej polohy tak, aby bola dosiahnutá a udržiavaná požadovaná hodnota.

Napsal: 27 zář 2022, 10:30
od HF_Tech
Ventil = pohon
Myslím, že asi nechápeš úplný základ jak taková věc funguje.
Základ je, že měřím teplotu vzduchu/vody za ventilem/klapkou po smíchání, který je ovládaný a podle rozdílu od požadované teploty hýbu pohonem.
V ideálním případě mám pohon řízený plynule signálem třeba 2-10V a pak ho řídím PID regulátorem.
Pokud tam mám levný pohon, který má jen povely zavřít a otevřít, tak tam musím dát komparátor a taktování, protože pohon jen s komparátorem bude moc rychlý a pohon by jen kmital sem a tam.
V ideálním případě to taktování PWM můžeš poladit od rozdílu žádané a měřené teploty. V jednodušším případě se dá napevno, jak jsem napsal výše.

Napsal: 27 zář 2022, 11:18
od kutilmil
Ach jaj. Práveže rozumiem tomu uplne dokonale a uplne presne viem čo od toho chcem. Horšie to je naprogramovať. Myslel som si, že to už niekto riešil. Pohon lacný - trojbodový. To pevné taktovanie je k ničomu to mali komexthermy a aj u tých sa to nebadatelne korigovalo. Ja potrebujem aby čím väčšia odchýlka od žiadanej teploty tak tým väčší korekčný zásah. Preto to PWM. Pošli nejký konkrétny príklad ak máš....

Napsal: 27 zář 2022, 11:29
od kutilmil
Toto ma zatial napadlo.....

Napsal: 27 zář 2022, 20:40
od BOBOBO
Opravdu do toho nevidíš . To jen logické členy nedají , tam potom bude µPC . Jinak to nejde . Abych se s komexthermem lépe domluvil , přidal jsem na origo vačku ještě druhou , která uvolnila aretaci základní vačky až po dosažení určité teploty . A to jsem tam měl i PIDreg . Někde na foru jsem to řešil , cca 4-5let?

Napsal: 27 zář 2022, 22:12
od kutilmil
Bobane prosita utri si čelo, ldbo zasa potíš.

Napsal: 29 zář 2022, 09:24
od HF_Tech
Udělej to jak jsem psal dříve a tu PWM udělej jen jednu a zaveď ji do těch AND členů za komparátory pro povel přidat a ubrat.

Napsal: 29 zář 2022, 12:36
od kutilmil
Spravil som to takto:

Len ma zaráža že to ešte nikto neriešil.