ON GRID respektive Mikroinvertor a Vystup UPS cisty sinus.

Napsal: 08 říj 2022, 15:10
od Onkyo
Dobry den.
Chcel by som sa opytat ci nahodou niekto nevie ci je to prevadzkovatelne ak by som pripojil mikroinvertor na vystup UPS s cistym sinusom ONLINE UPS .Ako by sa to spravalo.Videl som videa kde to takto prevadzkuju,alebo to maju pripojene na invertor sinus 24/230V.Len ako je to potom ak je spotreba nulova respektive mensia ako dava mikroinvertor.Ked to bude tlacit do UPS co sa stane?Nikto mi na to nevie odpovedat.

Napsal: 08 říj 2022, 17:36
od rezis
Už jsi se ptal a už jsem ti odpověděl ze to je nedefinovány stav a nejspíše dojde k poškození Ups. Navíc Ups docela dost válčí s jalovinou takže není ani vhodná třeba pro indukcni zátěž.

Napsal: 08 říj 2022, 18:21
od Onkyo
Ano omylom som zadal zase prispevok.

Napsal: 08 říj 2022, 18:22
od Onkyo
Pokial je zataz tam mi to nabehne.Ale skusil osm odpojit zataz mal som obmedzeny mikroinvertor lenna 30W a prdlo hned poistku.Chvalabohu,ze UPS a menic mi to prezil.Viac neskusam.Takze pokial je zataz vecsia ako dodava menic tak to ide.Aspon tolko.Viac to neskusam.