Stránka 1 z 1
UPS - jak výkonný
Napsal: 26 říj 2022, 19:43
od Freedy
Zdravím, potřeboval bych poradit jak výkonnou mám shanet UPS k automatickému kotli, když je tam motor větráku 65w- běží stále pokud kotel dotápí, oběhové čerpadlo 25w, jednotka 10w a motor podavače 120w- běží 8 s a pak 50 s pauza, celkem tedy 220w. Zkoušel jsem tam dát UPS, která má trvalé utáhnou 500w, ale pokaždé spadne když sepne motor podavače, potřeboval bych tedy vědět jak silnou UPC mám shánět? Děkuji.
Napsal: 26 říj 2022, 20:16
od jardafiala
Možná by bylo lepší použít k motoru podavače softstart, pak by ti 500W UPS mělo vyhovět.
Napsal: 26 říj 2022, 20:37
od rezis
Běžné UPS k PC mají problém s indukční zátěží a starty elektromotorů... tady těžko radit.
Napsal: 26 říj 2022, 21:07
od HF_Tech
Měl by to dát REGULUS PG 600 S s 44Ah nebo větším akumulátorem. Bez záruky.
Na něco podobného mám vyzkoušený Meanwell 1000VA sinus zdroj, ale ten nefunguje jako UPS.
UPS s trapézem nechce moc fungovat na 1f motory s rozběhovým kondenzátorem - i když to běží, tak hrozí, že se zakouří z UPS nebo z kondenzátoru.
Napsal: 26 říj 2022, 21:15
od rezis
Kolega zálohuje kotel a čerpadla u soláru
tímto a je spokojen.
Napsal: 27 říj 2022, 09:43
od BOBOBO
Tak , potřebuješ sinus . Takže jakoukoliv UPS , kde je psán sinus . Pod těch 500W bych nešel . Je to jen číslo vrcholného výkonu za určitých podmínek . Pokud je tam údaj trvalého zatížení , je o dost nižší . U UPS se může udávat doba fce , např. 5min.
Napsal: 27 říj 2022, 12:51
od samec
Freedy píše:motor podavače 120w
čiže indukčný motor s cca 8x vyšším rozbehovým prúdom... Ostatné elektromotory, čerpadlá a výveva, majú konštrukčne odber v podstate rovnaký pri štarte aj v chode.
Napsal: 27 říj 2022, 16:44
od Olchor
Taky by stálo za úvahu ten podavač v případě výpadku bloknout a nechat kotel dohořet. Jinak by jsi mohl mít problém- když dojde baterka, chcípne všechno a kotel se může přehřát.
Napsal: 27 říj 2022, 18:24
od Celeron
Olchor píše:Jinak by jsi mohl mít problém- když dojde baterka, chcípne všechno a kotel se může přehřát.
Máš tam vychlazovačku?
Napsal: 29 říj 2022, 17:44
od Freedy
Děkuju za radu, zkusím se po něčem takovém podívat. Chladící smyčku tam mám, připojenou přímo na řád. Oběhové čerpadlo bych nechal zapojené na stávající zálohu, která s tím dokáže jet několk hodin.