NiFe články s dlouhou životností (cca 30 let i více)
Napsal: 02 led 2023, 21:29
NiFe aku s dlouhou životností (cca 30 let i více).
Výrobcem doporučené použití těchto článků je zejména k solárním elektrárnám. Vhodné i do extrémních teplotních podmínek. Rozsah provozních teplot od -30°C až do +60°C.
Jmenovité napětí: 1,2 V (na článek)
Nabíjecí napětí: 1,65 V (na článek)
Udržovací napětí: 1,45 V (na článek)
Koncové vybíjecí napětí při zbytkové kapacitě cca 20%: 1,15 V (na článek)
Využitelná kapacita: 80 %
Životnost: 11000 cyklů při 80% hloubce vybití
Maximální nabíjecí proud: C/2
Minimální nabíjecí proud: C/10
Optimální nabíjecí a vybíjecí proud: C/4
Samo vybíjení: cca 1% za den
Dle deklarace výrobce vybíjení těchto článků z 80% jejich jmenovité kapacity významně nezkracuje jejich životnost.
Články se dodávají suché a při zprovoznění se naplní elektrolytem což je kombinace hydroxidu draselného (KOH) a hydroxidu lithného (LiOH). Výrobcem doporučená doba pro výměnu elektrolytu v těchto článcích je každých 7 až 10 let.
Obvyklé sestavy těchto článků jsou pro cílové napětí 12V, 24V a 48V s kapacitami od 300Ah do 800Ah.
Uživatelský manuál k těmto článkům.
Máte s těmito články někdo zkušenost?
Výrobcem doporučené použití těchto článků je zejména k solárním elektrárnám. Vhodné i do extrémních teplotních podmínek. Rozsah provozních teplot od -30°C až do +60°C.
Jmenovité napětí: 1,2 V (na článek)
Nabíjecí napětí: 1,65 V (na článek)
Udržovací napětí: 1,45 V (na článek)
Koncové vybíjecí napětí při zbytkové kapacitě cca 20%: 1,15 V (na článek)
Využitelná kapacita: 80 %
Životnost: 11000 cyklů při 80% hloubce vybití
Maximální nabíjecí proud: C/2
Minimální nabíjecí proud: C/10
Optimální nabíjecí a vybíjecí proud: C/4
Samo vybíjení: cca 1% za den
Dle deklarace výrobce vybíjení těchto článků z 80% jejich jmenovité kapacity významně nezkracuje jejich životnost.
Články se dodávají suché a při zprovoznění se naplní elektrolytem což je kombinace hydroxidu draselného (KOH) a hydroxidu lithného (LiOH). Výrobcem doporučená doba pro výměnu elektrolytu v těchto článcích je každých 7 až 10 let.
Obvyklé sestavy těchto článků jsou pro cílové napětí 12V, 24V a 48V s kapacitami od 300Ah do 800Ah.
Uživatelský manuál k těmto článkům.
Máte s těmito články někdo zkušenost?