Stránka 1 z 2
Odpojovač solárních panelů
Napsal: 04 čer 2023, 10:43
od gaminn
Zdravím,
ohřívám vodu v bojleru přes DC spirálu přímo z elektrických solárních panelů. Chci zajistit, aby při překročení kritické teploty bojleru se voda přestala ohřívat, tzn. potřebuji automaticky odpojit solární panely.
Máte někdo tip na vhodný odpojovač solárních panelů, který se dá ovládat elektrickým signálem?
Běžný stykač se mi moc nechce používat - kdyby se mu spekly kontakty, tak to nedopadne moc dobře. Takže něco polovodičového, ideálně s minimálními ztrátami.
Díky
Napsal: 04 čer 2023, 10:51
od jezevec
Napsal: 04 čer 2023, 10:53
od mikollar
Polovodic sa ti moze zasa prerazit
Ak das 2 kontakty do serie tak sanca je minimalna.
Nepise napatie ni prud, ja pouzivam pre spajanie rozpajanie pripjanie panelov 300V DC 12A
Toto na jednom string na + pole.
A
Tieto na inom privode 2x jeden na + druhy na - cize ak by sa jeden spiekol tak je tam este druhy ktory to zachrani.
Napsal: 04 čer 2023, 10:53
od mi-ro
Řešilo se to už několikrát. Pro tyto účely odpojování ss napětí v řádů stovek voltů při plném výkonu se používají 3f stykače zapojené všechny tři sekce do série.
Napsal: 04 čer 2023, 18:06
od kunc75
Pro diskutovaný účel jsem použil stykač C9.10 v zapojení dle doporučení výrobce - v příloze. V provozu od 11/2022
Napsal: 07 čer 2023, 16:55
od mluno
Starej stykač (takovej ten bulharskej bakelitovaj nastojato) jsme taky někdy zkoušeli. Teda kolega, který si nepřečetl, že 3 kontakty v sérii jsou maximálně na 200V DC a musel si to vyzkoušet (nevěřil mi). Bylo to něco mezi 600 a 900 V DC (obvykle 750) takže neměl šanci, honem jsme ho znova zapínali, aby neshořel.
Šlo tehdy o, no prakticky to samé, spínání odporů na výstupu aktivního usměrňovače. Kvůli ladění regulátoru jsme potřebovali proud co nerychlejc utrhnout (simulovat skok zatížení, šlo hlavně právě o odlehčení, při kterém nesmělo napětí vyletět nahoru). Když jsme vytahovali banánek, tak zánik proudu trval minimálně 100 ms a pro regulátor to nebyl skok zátěže - dokud jsme to dělali takto, byli jsme s činností regulátorů spokojeni. Tak nám tehdejší mechanik sestrojil takové udělátko s IGBT a tlačítkem (schéma bych našel, ale bylo to nějaké učebnicové zapojení) a to snad funguje dodnes, i když to pár let nikdo nezapínal. Dost jsme na tom tehdy udělali, i když už to nebylo tak efektní jako tahání oblouku.
Napsal: 07 čer 2023, 20:14
od xsc
Tam, kde je potřeba spínat DC s vyšším napětím a proudy - typicky tramvaje, metro 750V, železnice 3kV, se mimo jiné používají speciální stykače s magnetickou komůrkou, která pomůže vytáhnout oblouk ven a tím ho prodlouží a přeruší.
Napsal: 09 čer 2023, 08:39
od HF_Tech
Tohle by šlo asi použít. Cena není nijak strašná ani v kusovce.
https://www.enika.cz/dcnlev100-csn-styk ... 4v_z42211/
Napsal: 09 čer 2023, 09:04
od Celeron
Koukni na stránky ABB. V jejich tištěným katalogu jsou stykače AF psaný až do 850V DC a GAF a GA do 1500V DC.
Napsal: 23 lis 2023, 12:38
od danhard
Napsal: 09 pro 2023, 17:47
od TAKJAN
To musí topit jako prase. A vůbec bych tomu nevěřil, pokud není další havarijní vypínací kontakt.
Ono DC topí o hodně víc než AC. Blbá usměrňovací dioda 15A při 5A DC má chladič sakra horký.
Napsal: 09 pro 2023, 19:20
od danhard
Máňa povídala, že DC SSR při 10A dc topí klidně míň, než AC SSR při 10A ac a to je směroplatný

Napsal: 09 pro 2023, 19:24
od Valdano
Výkonová SSR jsou stavěná pro možnost osadit je na
chladič.
Napsal: 09 pro 2023, 19:51
od TAKJAN
To jo, ale pitomých asi 500W podlaha už musí být na chladiči. A to SSR není žádný šunt.
Napsal: 09 pro 2023, 20:03
od JirkaZ
Bóža se nechala slyšet, že v DC SSR může být třeba MOSFET, který z hlediska nekonstantního úbytku (rezistivní charakter) může dle okolností být podstatně méně zatěžovaný než triac v AC SSR s víceméně konstantním 1V a víc...
Ale chápu, že pro některé zdejší členy to je moc vědecké.
Mimochodem: Neven tam má slušné kraviny (možná "obrázek je pouze ilustrativní", převzato rovnou od PRCáka). Fakt neskutečný, totální rozpor hned v titulním obrázku...
Asi toho chci moc.