Stránka 1 z 2
Ako nezapajat elektromer NETIO PowerDIN 4PZ
Napsal: 05 čer 2023, 23:11
od rnbw
Novy dvojity elektromer s LAN/WiFi NETIO PowerDIN 4PZ.
Niekto zapojil 230V na digitalne vstupy...
Vyrobca reklamaciu "prekvapivo" neuznal

Napsal: 06 čer 2023, 06:11
od Crifodo
Kdyby se výrobce snažil, navrhl by ten krám tak, aby byl blbuvzdorný a to napětí na vstupech vydržel, a ještě to signalizoval.
Napsal: 06 čer 2023, 06:38
od voitano
Výrobce se snažil dostatečně. Když to ale dostane do ruky diletant, tak nebude nic dostatečné
Napsal: 06 čer 2023, 08:00
od jardafiala
Úplná ochrana proti blbcům je nemožná, protože blbci jsou úžasně vynalézaví.
Napsal: 06 čer 2023, 08:23
od jenicek
No ono jako to rozmístění svorek a hlavně popis mezi nima tomu trochu nahrává. Pak stačí nějakej Lojza, co do rána chlastal a má to dopoledne stihnout a je to.

Napsal: 06 čer 2023, 08:37
od rnbw
Asi by stacilo fakt malo, aby to vydrzalo aj 230V. Tie vstupy su oddelene digitalnym izolatorom ADUM1301ARWZ - bude asi zniceny. Len este neviem, ako je napajana ta izolovana cast.
Je tam 12V zaliaty zdroj spinany zdroj Mean Well - pripojil som na jeho vystup napatie a procesor zije.
Napsal: 06 čer 2023, 09:57
od Ivan_01
Crifodo píše:..navrhl by ten krám tak, aby byl blbuvzdorný ...
nemôžeš donekonečna ustupovať blbcom, v takomto prípade sa blbec naučí že za chyby sa platí a nabudúce si dá pozor. Teraz to odniesol len elektromer, nabudúce by to mohlo byť niečo/niekto iný
Napsal: 06 čer 2023, 10:05
od rnbw
Len sa mu nechce za chybu platit 250 eur, tak to skusim opravit a zaplati menej.
Napsal: 06 čer 2023, 10:06
od ransom
Jak byste ochránili 20A rozsah multimetru proti moulovi, který strčí měřící šňůry do zásuvky, aby zjistil jaký je tam proud?
(Případ z blízké rodiny.)
Napsal: 06 čer 2023, 10:39
od HF_Tech
Kdyby měl v pazouře multimetr Fluke, tak ten to přežije.
Díky tomu, že má proudový rozsah jištěný pojistkou v ceně čínského multimetru
Problém je, když ten blbec pak tu přepálenou drahou pojistku nahradí kusem drátu a zkusí to znovu.
Napsal: 06 čer 2023, 10:45
od jenicek
Já bych ten multimetr zamknul do šuplíku a nedal mu klíček

Napsal: 06 čer 2023, 11:26
od kejki
jenicek píše:No ono jako to rozmístění svorek a hlavně popis mezi nima tomu trochu nahrává. Pak stačí nějakej Lojza, co do rána chlastal a má to dopoledne stihnout a je to.

Je to otočené, takže popis Digital impuls by mohl něco napovědět..
Napsal: 06 čer 2023, 11:32
od rnbw
Inak na mieste vyrobcu by som aspon vyrazne oznacil tie digitalne vstupy maximalnym povolenym napatim.
Napsal: 06 čer 2023, 11:39
od EKKAR
ransom píše:Jak byste ochránili 20A rozsah multimetru proti moulovi, který strčí měřící šňůry do zásuvky, aby zjistil jaký je tam proud?
(Případ z blízké rodiny.)
Metex M-3886, zničeho nic ukazoval blbosti, z manželky vylezlo, že si ho přišel půjčit soused, absolvent lanškrounský elektrotechnický - a že ho za hodinu vrátil. Uhodil jsem na souseda, nechtěl se k ničemu znát, až když jsem na něj začal řvát, že mi koupí novej digitál, přiznal se, že "jen měřil ohmy na lustrovým vypínači". Co už ale odmítal přiznat bylo, že si předtím nevypnul jistič. Na převodník tak přišlo plnejch 230VAC. Oprava 1600,- za novou DPS s převoodníkem + 2cesty do servisu v Dražkovicích.
Viník mi nedal ani vorla, prej nic nedokazuje, že to odprásknul on.
Napsal: 06 čer 2023, 11:57
od ransom
Ona u toho multimetru jaksi na rozsahu 20A žádná pojistka není...