Stránka 1 z 1
Použití CYKY 1,5mm2; pro zásuvky
Napsal: 16 zář 2023, 14:04
od Michal22
Narazil jsem na to, že v bytovce, která byla před 20 lety kolaudována, je použita k zásuvkám CYKY 1,5mm².
Všechny okruhy jsou jištěny B16A.
Je to všude, vyjma kuchyně (zde je použita 2,5mm², alespoň u všech, které jsem měnil).
Dnes by to určitě neprošlo, tenkrát (pokud se nepletu) existovala nějaká výjimka?
Výchozí revize možná existuje, možná ne.
Jak se na to dnes pohlíží, když už je to z dřívějška takhle zapojené? Existuje u takového zapojení nějaké úskalí co se nynějších norem týká (ve smyslu toho, že by někdo mohl dojít s tím, že se to musí předělat, snížit hodnota jističe apod.)?
P.S.: Perlička na konec - k vaně vede ZŽ drát, cca 4mm², ale ten je druhým koncem zapojen do zásuvky u umyvadla, která má přívod 1,5mm²

Napsal: 16 zář 2023, 15:37
od Behemot
nutno ověřit výpočtem a měřením, esli impedance smyčky/úbytky napětí/oteplení jsou v normě
anebo tam prostě fláknout třináctky a neřešit

Napsal: 16 zář 2023, 16:37
od Mikras
Měď 1,5mm² se k zásuvkám používala běžně. Ve starých panelácích, kde se šetřilo, se k zásuvkám tahala 2,5mm² hlína, což byl jako ekvivalent.
Napsal: 16 zář 2023, 16:53
od Jindra2
Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro D16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Napsal: 16 zář 2023, 17:36
od p32
Jindra2 píše:Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro C16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Napsal jsi to hezky, ale řeč je o bytovce a tam jen B16 a méně.
Napsal: 16 zář 2023, 18:58
od Jindra2
Vždyť o tom píšu, 16A jistič, klidně by tam mohl být C16.
Jindra
Napsal: 16 zář 2023, 19:07
od tomasjedno
Jindra2 píše:Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro C16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Chtěls napsat, že pro D16 je to 0,7 Ω, že.
Napsal: 16 zář 2023, 20:05
od kbulda
Mikras píše:Měď 1,5mm² se k zásuvkám používala běžně. Ve starých panelácích, kde se šetřilo, se k zásuvkám tahala 2,5mm² hlína, což byl jako ekvivalent.
Ale v těch starých panelácích to bylo jištěno jističi 10 A , tak to vyhovovalo.
Taky v té době nebyly spotřebiče nad 2 kW. Světla byla jištěna 6 A.
Napsal: 16 zář 2023, 20:17
od ZVUK2000
kbulda píše:Ale v těch starých panelácích to bylo jištěno jističi 10 A , tak to vyhovovalo.
Taky v té době nebyly spotřebiče nad 2 kW. Světla byla jištěna 6 A.
A ještě to mnohdy bylo táhne do smyčky. Z poslední zásuvky to vedlo znovu do rozvaděče.
Napsal: 16 zář 2023, 20:45
od Mikras
Bydlím v paneláku, který měl kolaudaci v roce 1994. Rozvody v bytě jsou bohužel hliníkové a to tak, že 2,5mm² pro zásuvky a 1,5mm² pro světla. Zásuvky jsou jištěné 16A a světla 10A. Takto jsme se to i učili ve škole (učiliště, obor mechanik elektro, 1981). Že to někde mohlo být uděláno i jinak ale není vyloučeno. Záleží na té impedanci a pomůže i to smyčkové zapojení. Ale to je na projektantech.
Napsal: 16 zář 2023, 20:46
od kbulda
Na to jsem zapomněl, máš pravdu. Když se to z jedné strany upeklo v jedné zásuvce, tak po krátkém čase se ta smyčka upekla z druhé strany.