Stránka 1 z 1

Příložný termostat - rada z praxe

Napsal: 22 říj 2023, 21:30
od ronoda
Mám paralelně dva zdroje tepla na ústřední topení. Plynový kotel a kamna s výměníkem. U obou je čerpadlo. Potřebuji vyřešit vypnutí plynového kotle když se nahřejí kamna na dřevo a zapne čerpadlo.. Hledám příložný termostat, který má dva páry kontaktů elektricky oddělených. Na netu jsem nenašel, protože prakticky nikdy není uvedeno zapojení kontaktů. Je vyžadováno, aby nikdy neběžela současně obě dvě čerpadla (což by se při použití dvou termostatů, nepřesnosti spínání a hysterzi mohlo snadno stát) Nevíte z praxe který příložný termostat má oddělené 2 páry kontaktů. (jeden spínací a jeden rozpínací)

Napsal: 22 říj 2023, 21:42
od DukeNuke
"Potřebuji vyřešit vypnutí plynového kotle když se nahřejí kamna na dřevo a zapne čerpadlo." připojit na napájecí kabel k čerpadlu stykač s rozpínacími kontakty. Pokud na čerpadle nebude napětí, stykač bude sepnutý a pojede plynový kotel. Jakmile se čerpadlo zapne, stykač přitáhne, kontakt se rozepne a kotel vypne.

Napsal: 22 říj 2023, 22:43
od Artaban001
Pokud bys použil dva příložné termostaty, může právě sepnutý termostat pomocí relé, či stykače odpojit druhý čerpadlo, takže souběžný chod obou nenastane. Jeden příložný termostat jedno z čerpadel nechá trvale běžet. Sám tu mám jakýsi Solus, který mi spíná pomocný čerpadlo u radiátoru. Má externí čidlo, který šlo krásně umístit na potrubí a obalit Myralonem.

Napsal: 23 říj 2023, 18:06
od Celeron
Příložák na trubku P5681 má jeden přepínací kontakt 4A do indukčnosti. Musel by sis to pomnožit relátkem. Stejný provedení je s asi půlmetrovou kapilárou a baňkou na konci. Já potřeboval spínat čerpadlo Ladomatu a tak jsem do kotle našrouboval měřící jímku a do ní strčil kapiláru s baňkou. Místní topenář mě poradil, že z toho příložnýho se dá lehce vytáhnout kapilára dlouhá asi 10 cm a pokud se samostatně zamotá přímo na trubku, tak měří přesněji a rychlejc reaguje než když musí trubka ohřívat celou základnu termostatu.

Napsal: 25 říj 2023, 13:48
od ronoda
DukeNuke píše:"Potřebuji vyřešit vypnutí plynového kotle když se nahřejí kamna na dřevo a zapne čerpadlo." připojit na napájecí kabel k čerpadlu stykač s rozpínacími kontakty. Pokud na čerpadle nebude napětí, stykač bude sepnutý a pojede plynový kotel. Jakmile se čerpadlo zapne, stykač přitáhne, kontakt se rozepne a kotel vypne.

Tohle řešení je jednoduché, a asi tam přijde. Jen mám obavu, když to náhodou poběží na náhradní zdroj (baterii) tak to zkrátí dobu běhu čerpadla. Musím zjistit kolik vlastně stykač bere nebo relé.