Smart UPS 1000 SU1000RMI2U - hlási vysoké vstupné napätie

Napsal: 25 lis 2023, 20:51
od Dike
Dobrý deň.
Opravujem - (amatérsky) záložný zdroj Smart UPS 1000 Rack.
Problém je taký, že ide len na batérie, pretože po pripojení na power chute ukazuje, že je na vstupe 275V. Keďže je odchýlka viac ako 12% od maximálneho navoleného napätia, prepne na batérie.
Samozrejme je to nezmysel, nameral som 232V.+- 5V po opakovaných meraniach. Máte s tým niekto skúsenosti?
Ďakujem za odpoveď.

Ešte dodám, mám aj druhý zdroj, ten funguje tak ako má. To len aby sme vylúčili chybné zapojenie kábla, alebo chybu softu.
Ale... power chute z tohoto zdroja nenačíta ani sériové číslo, ani dátum výmeny batérií. Sú tam len hviezdičky.

Napsal: 25 lis 2023, 20:55
od rnbw
Premerat ESR elytov na doske. Male mozu byt vyschnute.

Napsal: 25 lis 2023, 20:57
od Dike
Ďakujem vám, vyskúšam.

Napsal: 25 lis 2023, 21:12
od rnbw
Citam ten dodatok - vyzera to na poskodeny obsah EEPROM. Okrem ineho tam je ulozeny aj parameter "line voltage gain"...

Napsal: 26 lis 2023, 01:06
od EKKAR
rnbw píše:Premerat ESR elytov na doske. Male mozu byt vyschnute.
Vykašlat se na nějaký měření a s výjimkou toho velikýho kyblíku, paralelně zapojenýho k baterkám, poměnit šmahem všecky elyty na desce, hlavně ty menší kapacity pod 100uF, ale i ty větší- prostě elyty jako takový. Jejich stárnutím a vysycháním zhoršený parametry (jak snížená kapacita, tak zvýšený ESR) vedou k zblbnutí zbytku elektroniky.

Napsal: 26 lis 2023, 11:05
od Dike
rnbw píše:Citam ten dodatok - vyzera to na poskodeny obsah EEPROM. Okrem ineho tam je ulozeny aj parameter "line voltage gain"...


Ano, pravdepodobne je to tak. Elyty som premeral, sú OK.
Ale UPS fungovala, len zobrazovala vstupné napätie 275V. Svietila kontrolka prepätia (AVR TRIM), ale fungovala. No keď som ju pripojil na power chute a prepísal parameter "high voltage max" z 225V na maximálnu možnú 245V, ups prepla na baterky a aktivovala TRIM. Odvtedy s tým neviem pohnúť.
Neviem ako funguje meranie vstupného napätia. Možno zbytočne hľadám chybu v elektronike, asi to bude "zblbnutá eeprom".
Ale neviem, ako ju prepísať.

Taktiež ma znepokojujú informácie, ktoré posiela do SW. Výrobné číslo + iné vlastné parametre tam chýbajú, alebo sú zmätočné. Dokonca sa neprihlási ako "APC Smart UPS 1000", Ale ako "APC Smart UPS ???"

Napsal: 26 lis 2023, 12:01
od rnbw
Vybat EEPROM a precitat v programatore. Ked mas funkcnu UPS rovnakeho typu, tak precitaj EEPROM aj z nej. Potom ich porovnaj.

Kedze si do tej poskodenej uz zapisoval, budu asi data uz prepisane nespravnymi hodnotami. V tom pripade pouzit dump z funkcnej a upravit hodnoty. To bude priamo v dumpe problem (bude tam asi nejaky checksum). Ale exituje nejaky program APCFIX, ktorym sa to da urobit priamo v UPS.

Napsal: 26 lis 2023, 12:37
od Dike
V prepálení eeprom problém nevidím. Len náplň nemám. Mám tu Smart UPS1000, ale táto nie je racková verzia. Čiže ani model nebude sedieť.

Napsal: 26 lis 2023, 13:02
od rnbw
Presny model mozno nebude vadit - firmware je spolocny pre viac modelov a presny typ je nastaveny v EEPROM.

Napsal: 26 lis 2023, 20:16
od Dike
Takže problém je vyriešený. Napichol som sa na zdroj cez Hyperterminál.
V eeprom boli ponastavované hodnoty FF. Takže ani nemohla riadne fungovať. Dokonca som si všimol že prebíjala baterky a podobne.

Našiel som toto vlákno, podľa neho som to doladil.

http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 750+++1000

Ďakujem vám všetkým, hlavne 8832, ktorý uverejnil podrobný manuál.
Hlavné je že pomohol a všetko je OK.
8-)