Stránka 1 z 1

Regulátor sauny KABLOREG S150 nesepne

Napsal: 03 pro 2023, 00:38
od pepper
Zdravím.
Saunový regulátor KABLOREG S150 Melkus & Siegert
Po ručním zapnutí topení tlačítkem ON/OFF se rozsvítí kontrolka tlačítka,
ale symbol "TOPENÍ V PROVOZU" nesvítí, relé nesepnou.
Osvětlení normálně spíná.

Měřil jsem na konektoru kablíku mezi deskou PIC (dva ATMEL AT89C2051-24PC) a silovou deskou.
Stiskem ON/OFF žádná změna stavu. Po připojení na síť relé krátce cvaknou.

Předvolby času zapnutí žádné navolené nejsou. V menu ukáže samé nuly.
Po opuštění menu má jít do úsporného základního režimu,
t j. zhasnutý displej, jen tečka bliká. Mně ale stále ukazuje teplotu a čas.

Regulátor jsem dostal samotný bez kamen.
Vstupy pro tepelné pojistky jsem vykrátil, jinak by hlásil chybu.
Čidlo teploty jsem nahradil trimrem. Teplotě 0°/100° odpovídá odpor 1,4 / 3,1 kΩ.

Vývody cívek relé měly trhlinky v cínu, přepájel jsem.
Stabilizátor 7805 se viklal, vyhřáté pájecí body jsem zpevnil.
Usměrňovač má zvlnění 0,5V, pro jistotu jsem zkusil stabilizované napětí zvenku, stále nespíná.

Neřešil někdo podobný problém? Děkuji, pepper

NÁVOD jsem oskenoval.