Plynovod není napojen na hlavní pospojení-uzemnění budovy
Napsal: 04 pro 2023, 22:34
od PN11
Dobrý den do ebastlirny,
plynovod byl v domě instalován v roce 2004, přípojena k plynovodu je třetina bytů z celkového počtu bytů.
Žádná předchozí revize nepožadovala níže uvedené napojení na hlavní pospojení - uzemnění budovy.
V poslední revizní zprávě je ale uvedeno:
"Plynovod není napojen na hlavní pospojení - uzemnění budovy, je v rozporu s ČSN EN 1775 čl.5.1.9 a TPG 704 01 čl.3.6"
1)
Je skutečně nutné plynovod napojit na hlavní pospojení - uzemnění budovy.
2)
Prosím o uvedení znění normy
ČSN EN 1775 čl.5.1.9
a
TPG 704 01 čl.3.6
Děkuji za reakci a přeji pěkný večer.
Napsal: 05 pro 2023, 07:31
od ransom
TPG k nahlédnutí:
https://docplayer.cz/3722479-Tpg-domovn ... 04-01.html
Elektrickou normu teď hned nenajdu. Musel bych obvolat kolegy. Ale je to tam.
Soukromě: jen blbec by nechal plyn neuzemněný...
Problém by mohl být, kdyby nebylo uzemnění v pořádku. Potom bys nepřizemňoval plyn ale uzemňoval dům přes plynové potrubí. Je potřeba nechat to zkontrolovat. Uzemnění změří kdejaký revizák nebo trochu vybavený elektrikář.
Napsal: 05 pro 2023, 07:46
od ondraN
Třeba v našem domě je u měřidel odběru, které jsou připojené šroubením, důsledné přemostění nulovými vodiči na bytový rozvod. Celý rozvod stoupačkou i doma je v mědi a dole ve stoupačce jsou trubky zase uzeměné (ty vodiče mají průměr snad 3mm). Stejně jsou uzemněné trubky u hlavních plynoměrů.
Napsal: 05 pro 2023, 09:29
od Ivan_01
v mnohých bytových domoch rozvod plynu supluje nulák a nieje nič výnimočné ak cez plynovú hadicu ku kombinovanému šporáku tečie 10-15 ampérov. Premostenie meradla je presne pre tento prípad, aby montéra nepoškodilo, keď rozpojí šroubenia. Staré oceľové rozvody to zvládli, nové tenkostenné medené by pravdepodobne prehoreli. Preto zemniť, pospojovať a znovu pospojovať. V starých stúpačkách bolo zvisle natiahnuté oceľové uzemňovacie lano možno 16-20 mm², v moderných rekonštruovaných sa to už používa zriedka, ak vôbec.
Napsal: 05 pro 2023, 13:33
od sis2
Mohl bys vysvětlit jak se dosáhne toho, že "cez plynovú hadicu ku šporáku" teče proud 15A?
Napsal: 05 pro 2023, 13:56
od msar
Když bude sporák zapojen do zásuvky TN-C a přeruší se přívodní vodič PEN, zapne se elektrická trouba tak proud půjde přes kovovou přívodní hadici
Napsal: 05 pro 2023, 13:58
od Eleman
Když upadne PEN v soustavě TNC. Nebo když upadne/není připojeno PE u sporáku v soustavě TNS a elektrické topné těleso trouby se švihne na kostru.
Viděl jsem to na vlastní oči a tu plynovou hadici se seškvařeným PE pláštěm mám ještě někde od známého doma na pammátku.
Ona ta hadice ten proud moc nedá a to už byla ta nová s prodlouženou životností (žlutý průhledný plast na povrchu).
Edit: msar byl rychlejší.
Napsal: 05 pro 2023, 14:02
od Ivan_01
tak, že na prívode v byte odpadne hliníkový nulák a obvod sa uzavrie práve cez plynové potrubie. A určite si neprehliadol, že som písal kombinovaný šporák.
Napsal: 06 pro 2023, 05:45
od PN11
ransom píše:TPG k nahlédnutí:
https://docplayer.cz/3722479-Tpg-domovn ... 04-01.htmlElektrickou normu teď hned nenajdu. Musel bych obvolat kolegy. Ale je to tam.
Soukromě: jen blbec by nechal plyn neuzemněný...
Problém by mohl být, kdyby nebylo uzemnění v pořádku. Potom bys nepřizemňoval plyn ale uzemňoval dům přes plynové potrubí. Je potřeba nechat to zkontrolovat. Uzemnění změří kdejaký revizák nebo trochu vybavený elektrikář.
Díky za reakci.
U některých plynoměrů v poslední zprávě uvedl, že chybí vodivé pospojení nad některými plynoměry. Teď už jsou všechny trubky u plynoměrů propojeny vodivým pospojením. Vždy propojeny dvě trubky mezi sebou nad plynoměrem a jeho rozpěrkou. Vodivě propojeno svorkou ZSA 16 zemnící, svorka přitažena k trubce zemnícím páskem, mezi svorkami pak měděný izolovaný drát 3 mm průměr.
Poslední revizi provedl stejný plynař, před lety v předposlední revizní zprávě nepsal nic o nutnosti napojit plynovod na hlavní pospojení a v té poslední pospojení na uzemnění budovy vyžadoval.
Ale kde a jak napojit plynovod na hlavní pospojení (uzemnění budovy) ?
Kde a jak se to obvykle provádí?
Děkuji.
---
V odkaze je pod bodem 3.6:
TPG 70401 platnost od 1. 8. 2013
3.6 OPZ musí být plynotěsné a svou konstrukcí, provedením,umístěním a provozem odpovídat stavebním požadavkům apožadavkům požární bezpečnosti stanoveným příslušnými předpisy 5). Musí být chráněno před nebezpečným dotykovým napětím a pospojováno a uzemněno podle požadavků zvláštních předpisů 6) s výjimkou případů, kdy je u potrubí přerušena podélná vodivost izolační spojkou.
5) Vyhláška č.91/1993Sb.,vyhláška č.23/2008 Sb.,vyhláška č.268/2009Sb.a ČSN 061008,ČSN 730802,ČSN 7 30804, ČSN 734201
6) Např.ČSN 730810,ČSN 332000-4-41ed.2,ČSN332000-4-42ed.2,ČSN 332000-4-43ed.2,ČSN332000-5-54e d.3, ČSN 332000-7-701ed.2,ČSN 332000-7-703ed. 2
www.gasinfo.cz - PZA -
michaela.matejkova@suip.cz - 1.8.2013 13:50:48
Zatím jsem ty vyhlášky neprocházel, jsem po noční...
Děkuji za pochopení.
Napsal: 14 pro 2023, 00:00
od PN11
Na problematiku uzemnění na budovu jsem se zhruba podíval.
Na domě z uliční části máme hlavní uzávěr plynu, vstupní dveře,
a skříň hlavního rozvaděče, skříně jsou cca. 3 metry od sebe.
V hlavním rozvaděči není uzemnění (žádná tyč, trubka, pásek, apod. do země).
Je otázkou jestli propojení potrubí u hlavního uzávěru plynu se zemněním v hlavní rozvodové skříni by na domě bylo možné, každopádně zatím hlavní rozvodová skřín na elektřinu zemnění nemá instalováno.
Otázka:
1)
Mají elektrárny povinnost do jejich elektro skříně na domě instalovat zemnění (tyč, trubku, pásek) ?
2)
Je šance je motivovat k instalaci zemnění do jejich hlavní elektro skříně na domě ?
Pokud ano, jak je co nejlépe motivovat?
Díky za odpověd.
Napsal: 14 pro 2023, 09:58
od fredis
Ten první bod myslíš vážně?

Napsal: 15 pro 2023, 10:13
od kejki
Distribuce zemní ve vesnicích každou druhou přípojku. Tedy ve stč. kraji.
Napsal: 15 pro 2023, 11:52
od ransom
Nevím čemu říkáš hlavní skříň. Pojistkovka rozvodného závodu nemusí být uzemněná. Uzemnění ale má mít odběratel v elektroměrovém rozvaděči. Nemusí tam vést železo, to je často napojené někde poblíž v krabici, a do elektroměráku vede izolovaný vodič.
To na fotce je sice trochu nevzhledně, ale správně (přemostění plynoměru).
Stejně se přemosťuje vodoměr na kovovém potrubí.
Napsal: 18 srp 2024, 11:47
od sr71
Připojím se sem s dotazem ohledně pospojení plynového potrubí. U známých ve starém rodinném domku probíhá proces zavedení plynu do domu s montáží nástěného plynového kotle. Připravoval jsem tam samostatně jištěnou zásuvku pro kotel. Přívod plynu do HUP je v plastu. Dle realizační firmy bude trubka od HUP na zeď domu také plast, ve skříňce na vnější fasádě bude přechod na měď, takže vnitřní rozvod v mědi (jedná se o cca 1,5m), napojení kotle z Cu potrubí hadicí.
Asi by dle mého názoru bylo dobré připravit někam ke kotli i zelenožlutý drát pro pospojení Cu potrubí, je to tak? (i když se o tom ani projektant se kterým jsem přípojku řešil nezmínil).
Pospojuje se dodatečně i kotel, nebo stačí že je připojen na PE přes zásuvku? Jaký průřez na to případné pospojení, 2,5 nebo víc?
Překlemování plynoměru PE vodičem předpokládám v případě plastového potrubí postrádá smysl.
Napsal: 25 srp 2024, 21:51
od jirika
Uzemnění provést drátem 4 mm2 (vše co je kovové) a kotel přes zásuvku.