Uzemnění přepěťovky u FVE

Napsal: 03 úno 2024, 19:58
od Zefek
Zdravím,
chystám se na realizaci FVE pro účely ohřevu TUV. Panely nebudu dávat na střechu, ale na zem vedle domu. K FVE zatluču do země tyče a celou konstrukci a panely uzemním.
Ale co přepěťovky? Můžu vést společně s kabely FVE i uzemnění CU16mm2? Délku vedení ještě musím změřit, je dost možné, že bude delší než 10m, takže přepěťovka by byla hned u panelů a uzemněna přes konstrukci a pak i u střídače, kde by byla uzemněna přes tu CU16mm2.
Je nějaký problém ve vedení uzemňovacího kabelu s kabely FVE v jedné chráničce od panelů až ke střídači?

Napsal: 03 úno 2024, 20:07
od TAKJAN
Společně je to blbost, poněvadž při úderu blesku se tam naindukuje napětí třeba v kilovoltech.

Napsal: 03 úno 2024, 20:23
od Zefek
Takže by bylo lepší uzemnit přepěťovku u panelů na konstrukci a přepěťovku před měničem uzemnit třeba na uzemnění na patě domu?

Napsal: 04 úno 2024, 12:06
od TAKJAN
Řešení je vždy těžké a blbé. Teoreticky by to mělo být společný zemnič z pásoviny v zemi. Já mám uzemněné přepěťovky u panelů, ale provizorně už tři roky. A měnič má C ochranu která je na PEN domu. Revizák (jen pokec) tvrdil ať spojím, ale to se mi nelíbí.
Uzemnil bych ty přepěťovky přímo u panelů a netahal PE vodič jinam. Je to na zemi, tak bych se moc nebál.

Napsal: 04 úno 2024, 13:05
od BOBOBO
Střídač spojuješ se zeměním FVE 6kou do společného bodu .....

Napsal: 04 úno 2024, 13:15
od TAKJAN
Ale když je to dál, právě ten souběh.

Napsal: 04 úno 2024, 13:25
od BOBOBO
Co je to dál ? Do 30m OK . Máš SZ

Napsal: 04 úno 2024, 13:53
od TAKJAN
Stejně je to vždy nějak vachrlatý.

Napsal: 04 úno 2024, 14:05
od HF_Tech
Ten dům, kde máš střídač má funkční bleskosvod? Bez této informace nemá cenu špekulovat.
Ta bleskojistka má smysl zapojená těsně u střídače. Musí být mezi pojistkami na přívodních kabelech od FVE a střídačem a musí být uzemněna dostatečným průřezem na HOP v domě a spojena s PE svorkou na kostře střídače. Pak to má nějaký smysl.
Panely venku by měly být chráněny oddáleným jímačem. To záleží na místní situaci.

Napsal: 04 úno 2024, 14:27
od BOBOBO
Coby důchodci mi budou montovat to hřátí boileru . Takže po konzultaci , jelikož mám vedle domu pergolu tak panely na ní a domovní rozvaděč na druhé straně domu , tak musím před jejich příchodem vytvořit revidované uzemnění u pergoly a od rozvaděče pro střídač půjde ta 6ka k té pergole , kde bude pospojena kontrukce FVE 16kou na zemnič a jak píši "zpět" tou 6kou od střídače na stěně budovy .

Napsal: 04 úno 2024, 14:30
od TAKJAN
Dobrý, jen jestli se montážní firma pochlapí a udělá to OK, což vůbec není pravidlo.

Napsal: 04 úno 2024, 15:40
od Zefek
HF_Tech píše:Ten dům, kde máš střídač má funkční bleskosvod? Bez této informace nemá cenu špekulovat.
Ta bleskojistka má smysl zapojená těsně u střídače. Musí být mezi pojistkami na přívodních kabelech od FVE a střídačem a musí být uzemněna dostatečným průřezem na HOP v domě a spojena s PE svorkou na kostře střídače. Pak to má nějaký smysl.
Panely venku by měly být chráněny oddáleným jímačem. To záleží na místní situaci.

Bleskosvod na domě není. Střídač nemá PE svorku - střídač bude BEL. Po uzemnění samotného domu se budu muset podívat, protože v rozvaděči žádné uzemnění není - všechno je pospojeno PEN vodičem.

Napsal: 04 úno 2024, 16:27
od TAKJAN
Ale hrubé přepět. je dobrý mít přímo u panelů, a obdobu "C" u měniče. A oddálený hromosvod? To snad ani ne, to je na muničák :D

Napsal: 04 úno 2024, 18:02
od HF_Tech
Ten oddálenej hromosvod jsou jen dvě tyče 1m daleko od konstrukce panelů a o výšce o něco vyšší než je nevyšší bod panelů - metoda valící se koule.
Bez toho nemá hrubá ochrana na straně panelů smysl. Naopak, pokud šlehne do konstrukce panelů, tak to jiskřiště pošle do přívodních kabelů.

U toho BELu to nemá cenu přehánět. Ten krám shoří sám i bez bouřky.
Osobně bych tam přivedl z HOP měď 10mm2 a připojil nejdřív na bojler a pak na bleskojistku. A vyměnil trubky na vodu za plastové.

Pokud by byl na domě hromosvod, tak projit pásky od jímačů s konstrukcí panelů a pak mají smysl opatření uvedená výše.

Je to podobné jako instalace vzduchotechnik na střeše. Dej si hledat pdfko "Kníška" - je to reklamní materiál od DEHN a je to tam krásně namalováno a popsáno.

Napsal: 04 úno 2024, 18:25
od TAKJAN
Ono stejně když přímo uhodí, je veškerá ochrana před přepětím k ho....