Automatické zapnutí přímotop KLARSTEIN BORNHOLM
Napsal: 07 úno 2024, 13:11
od HF_Tech
Řeším takovou opičárnu. Mám namontovaný přímotopný panel KLARSTEIN BORNHOLM. Ten má dotykáč a dálkové ovládání a má na sobě vypínač.
Problém je, že po výpadku elektriky nebo zapnutí silovým vypínačem musí člověk ručně potvrdit zapnutí. Bez toho to netopí.
Mám to na temperování sociálek a tohle je dost velká podpásovka. Potřeboval bych to nějak rozumně vysabotovat, aby se to po zapnutí baráku nahodilo samo.
Napsal: 07 úno 2024, 13:22
od dj_Paul
podle toho jak to popisuješ, je vypadávání baráku časté.
Nestačilo by začít zde? Najít příčinu?
Napsal: 07 úno 2024, 13:25
od keemo
myslim ze je to takhle udelane z bezpecnostnich duvodu..
Napsal: 07 úno 2024, 13:30
od HF_Tech
Je to chalupa - zapnutí většiny okruhů je přes dálkové ovládání na stykač.
Sociálky potřebuji temperovat trvale na +7°C. Za poslední půlrok měla distribuce 4 krátké a jeden celodenní výpadek...
Panel si vymyslely ženské kvůli designu - na pohled je opravdu pěkný.
Napsal: 07 úno 2024, 13:54
od jardafiala
Tohle by se dalo jednoduše realizovat multifunkčním relé, jen vybrat vhodnou funkci případně přidat relátko pokud je potřeba bezpotenciálový kontakt (třeba k tlačítku).
Napsal: 07 úno 2024, 14:10
od HF_Tech
Ta potvora má přední panel z nějakého temperovaného skla a "tlačítka" jsou udělána kapacitním snímačem.
V návodu nic není, "technická podpora" řešení nemá.
Zatím nejschůdnější cesta bude asi přes arduino a IR LED emulovat dálkový ovladač.
Napsal: 08 úno 2024, 09:06
od jojosuly
Zdravím stretol som sa s takýmito ohrievačmi ja som kupoval z rady Tesy a tie si pametajú posledny stav až po nastaveni programu alebo času na hodinach a potom sa zapínaju aj po výpadku el.