Stránka 1 z 2

Frekvenční měnič vector v800 -

Napsal: 08 úno 2024, 02:10
od BigSandy
Zdravím Vás. Nema někdo zkušenosti?
Jedna se mi o ten komunikačný protokol MODBUS.

https://vyboelectric.cz/wp-content/uplo ... er.1.3.pdf

Séria meničov V 800 poskytuje komunikačné rozhranie RS232 / RS485 a podporuje
komunikačný protokol MODBUS. Užívateľ sa môže pripojiť počítačom alebo
centrálne riadeným PLC

Je nějaký program pro nastavení?
Děkují.

Napsal: 08 úno 2024, 06:12
od ok1hga
BigSandy píše:Je nějaký program pro nastavení?

podle návodu se nastavuje z panelu na měniči.
pokud ti jde o vzdálené řízení, to se děje po komunikační lince z PLC nebo
dalšího externího panelu . . .
v návodu výrobce výslovně neuvádí ovládací program,
ale mělo by to jít jakýmkoliv terminálovým programem, kde budeš posílat zprávy podle popisu komunikačního protokolu (v tom tvém pdf to začíná na stránce 206)
a ovládací PLC musíš naučit s měničem komunikovat . . .


přímou zkušenost s tímto měničem nemám ale můžeš zkusit tohle:
https://automatizace.hw.cz/test-modbus- ... ply-modbus
nebo:
https://www.simplymodbus.ca/download.htm

Napsal: 08 úno 2024, 08:08
od BOBOBO
Proč nepoužiješ běžné průmyslové řízení napěťovým nebo proudovým vstupem ???

Napsal: 08 úno 2024, 08:44
od BigSandy
Nejsem z oboru ani jsem neviděl.
Elektrikář da požadavek, nákupčí koupi a já, holka pro všechno řeší kraviny.
Prý nastavit je dost složité a stačí vynechat nebo špatně nastavit jeden parametr a je v ???.
Chtějí nastavit jeden a pak, aby si to nastavení mohli stáhnout a nahrát do dalších.

Napsal: 08 úno 2024, 08:46
od HF_Tech
Protože to není spolehlivé a vrtá se v tom kdejakej BOBek.

U toho modbusu se předpokládá řízení z PLC.
Na měniči si člověk nastaví komunikační rychlost a u složitějších měničů se nechají nastavit registry pro řízení a čtení hodnot podle potřeby.
V minimalistické konfiguraci je nastaven registr pro požadovanou rychlost - ten bývá normován, nejčastěji 100procent je 4000Hex pro 50Hz. Pak je registr pro povel start. V měniči se ještě nastaví jak se má chovat při výpadku komunikace - jestli se má po určité době zastavit nebo pokračovat na posledních zadaných otáčkách.
Povelovat se to dá z PC třeba pomocí SCADA promotic nebo utilitou, která umí řídící packet posílat opakovaně s nastavenou periodou.
V PLC je většinou předpřipravený blok pro modbus řízení, kde se přiřadí povely start/stop, požadovaná rychlost a komunikační rozhraní a člověk to má během 5 minut oživené téměř bez práce.
Na konfiguraci je to velice jednoduché, třeba na modbus TCP/IP není problém za odpoledne zprovoznit desítky měničů.

Napsal: 08 úno 2024, 08:52
od BOBOBO
Bohužel pako jako hf netuší , že stovky(co jsem měl na starost já) měničů i s 50kW jsou v a.s.SKODA řízeny napěťovými vstupy . To , že se musí nastavit parametry motoru je jasné , pro nastavení si půjč elektrikáře, který to v práci dělá .

Napsal: 08 úno 2024, 09:17
od HF_Tech
Právě, že modbusem nebo profinetem řídím motory od 370W do 1,6MW. Vyřešilo to spoustu problémů a na kabeláži to ušetřilo dost peněz. Největší macek je pohon motoru 1,5MW na testovací stolici, kde to zároveň monitoruje spoustu parametrů a ze SCADA je možné "za chodu" přepsat část parametrů nastavení měniče, aniž by se obsluha musela zvednout ze židle.

Jinak v čem je problém zavolat do vybo a zaplatit si profíka na nastavení?
Nevím přesně jak vybo, ale ostatní velcí výrobci mají aplikační makro, kde to člověka provede nastavením a pro standardní úlohy je to hotové doslova za pár minut.

Napsal: 08 úno 2024, 09:31
od BOBOBO
Takovéto univerzální řízení mnou uvedenými systemy má základní výhodu . Vezmeš jakýkoliv měnič a zapojíš vstup 0-10 a jedeš bez dalších blbostí , které jsou pro 99,9 zbytečné . Pokud to má menu na displeji a ve slovenštině či češtině , tak ten měnič nastaví i rozumný elektrikář . Zrovnatak pokud máš PLCčko , není , pokud to není připraveno problém , nechat příslušným programátorem toho PLCčka výstup řízení povolit . Jinak jsou běžně používány mezi PLC a měnič převodníky-oddělovače , které ti mohou převést řízení z I na U a naopak . Stejně tam oddělovače bývají a nechají se cvaknutím šroubovákem přepnout .

Napsal: 08 úno 2024, 09:44
od BOBOBO
Ještě jsem zapomněl na zásadní výhodu , i obyčelektrikář si to napětí změří a porovná s realitou chodu a ví , zda je v pytli řízení , či měnič . To je hodně podstatné . Jen ten elektrikář musí být vyškolen , že ten rozsah napětí může odpovídat jen úseku otáček . Např. 0V může odpovídat 900ot a 100% např. 1400ot . To si musí uvědomit . Ještě horší je to potom u plynových hořáků .....

Napsal: 08 úno 2024, 09:45
od HF_Tech
Právě že elektrikáře ani moc nepotřebuji. Na profinetu mechanik přinese nový měnič, přišroubuje ho na místo a zacvakne konektory. Na SCADA šéf zadá servisní heslo a po potvrzení PLC naleje do měniče kompletní nastavení a za 10minut linka zase jede...
Bonus je monitorin teploty měničů a servomotorů, takže člověk s předstihem ví, že se někde zadírá ventilátor a nechá se to vyměnit dřív než to vypdne při výrobě.

U toho vybo pro základní řízení stačí nastavi parametry modbusu od parametru PD.00 - hlavně adresu a paritu. V P0.04 se nastaví 9 pro zadání řízení rychlosti z modbusu a P0.02 by mělo být 2 pro zapnutí taky z modbusu (tady je návod moc stručný).

Napsal: 08 úno 2024, 10:00
od BOBOBO
Zase píšeš o něčem o čem víš prd . Nějaké měření u ventilátoru lze hovořit , jen když stojí někde na zkušebním stojanu . Na příkon ventilátorů má vliv více parametrů filtry , lidi na provoze a kupodivu jaro léto podzim a zima . Právěže jsem pracoval na klimatizaci závodu v Kvasinách . Co jsem se natrápil i s obsluhou na linkách , která různě ucpávala, otvírala průduchy a tím vznikaly chybové stavy . Jinak všade jsou čidla teploty motoru zapojena do měniče . Jenomže v posledním čase se začalo stávat , že odešla "zadní" ložiska motorů . No a ty v době katování jsou ta ložiska menší na menší zatížení a v hliníkovém víku . Tento rozdíl v zatížení se nedá v poměru k činnému výkonu vyzobnout . Takže chyba se projevila až opravdovým zvýšením příkonu , když rotor dřel stator .

Napsal: 08 úno 2024, 11:23
od rezis
Modbus RTU je fajn na hraní ,ale tím to končí. Potřebuje to svou komunikační kartu táhnou se k tomu dráty zvlášť... Do průmyslu opravdu ProfiNet, profibus nebo analogy.

Napsal: 08 úno 2024, 12:06
od HF_Tech
Dodavatel k tomu měniči má pěkný návad jak na modbus:
https://vyboelectric.cz/wp-content/uplo ... MODBUS.pdf

Napsal: 12 úno 2024, 05:49
od BigSandy
HF_Tech píše:Dodavatel k tomu měniči má pěkný návad jak na modbus:
https://vyboelectric.cz/wp-content/uplo ... MODBUS.pdf


Marně hledam ten můj, nebo ten Tvůj manuel v anglištině.
Neumi někdo najit?
Děkují.

Napsal: 12 úno 2024, 08:25
od HF_Tech
Normálně jim napiš email. Česky snad uměj.