Použití PE vodiče VYŘEŠENO

Napsal: 29 úno 2024, 16:46
od jardafiala
Známý mi přinesl řídící jednotku pro vrata, už podruhé. Poprvé tam odešel varistor s nečitelnou hodnotou, dal jsem nový S05K275. Po cca půl roce totéž a došlo k přerušení primárního vinutí trafa (trafo je ta krabička 240/15V). NEPOJEDU TAM A NEBUDU TO ZKOUMAT, je to někde v tramtáriji. Myslím si, že příčnou jsou napěťové špičky nebo nějaké pochybné stavy při reverzaci vrat, přemýšlím jestli můžu připojit primár trafa místo na N na PE jak je nakresleno modře. Jsem přesvědčen že můžu, z PE můžu udělat N, opačně ne, je to tak? Asi by byl před trafo lepší nějaký síťový filtr, nemám.

VÝSLEDEK - úplně by stačilo, kdyby hned na začátku někdo napsal (jako později mi-ro) CO NA TO PROUDOVÝ CHRÁNIČ! (ten tam možná není ale to jen na okraj). Dál není co řešit.

Napsal: 29 úno 2024, 17:06
od TAKJAN
Ani náhodou.

Napsal: 29 úno 2024, 17:16
od jardafiala
Trochu víc info? Ptám se protože si nejsem jistý ale nevím proč.

Napsal: 29 úno 2024, 17:23
od Cust
V síti TN-S nesmíš spojovat/zaměňovat PE s N!!!

Napsal: 29 úno 2024, 17:25
od mi-ro
Pracovní vodič z ochranného? To snad nemyslíš vážně? Nehledě na to, ze by ti to chránič okamžitě zrušil. PS a co by jsi tím vyřešil?

Napsal: 29 úno 2024, 17:33
od jardafiala
Dobře, nebudu to dělat, nějak se mi to stejně nezdálo správné....

Napsal: 29 úno 2024, 17:38
od ZVUK2000
jardafiala píše: Jsem přesvědčen že můžu, z PE můžu udělat N, opačně ne, je to tak? Asi by byl před trafo lepší nějaký síťový filtr, nemám.

Snad z PEN se dělá N. I tam musí mit PEN požadovaný průřez. V mědi 10 :oops:

Napsal: 29 úno 2024, 17:59
od Celeron
U řídící vratový jednotky Aprimatic mi vybouchaly před trafem nějaký modrý mrchy, jestli to byly varistory, nebo kondíky, jsem z jejich trosek nezjistil. Nejspíš je problém, že se v dlouhým zakopaným kabelu k vratům naindukuje nějaká špička. Namastil jsem tam 3 varistory na 275V mezi L-N, N-PE a L-PE a na radu hromosvodáře namlátil do země 1,5 m hromosvodovou tyč a na ní připojil PE a držák jednoho motoru. Od tý doby je asi 4 roky klid.

Napsal: 29 úno 2024, 18:21
od rnbw
Moze byt niekde uvolneny nulak a pri "vhodnej" zatazi v objekte vyleti napatie hore.

Napsal: 29 úno 2024, 20:46
od Zaky
Přikláním se k názoru rnbw, jakékoli špičky ti nespálí primár trafa, jde o dlouhodobé přepětí. Chtělo by to opravit příčinu. Na jaký výkon je to trafo? Pokud to nejde jinak opravit, pomohlo by tady paradoxně nasazení jinak pravděpodobně než trafo méně spolehlivého spínaného zdroje, ale s vyšší napěťovou odolností na vstupu místo trafa. Trafo se přesytí a odejde, možná má i tepelnou pojistku v primáru a odešla jen ta a jinak je trafo v pořádku. Spínaný zdroj dělaný až na 400V na vstupu by s tím problém neměl.

Napsal: 29 úno 2024, 21:09
od rnbw
Ked ten nulak odpadne uplne, tak zhoria aj spinane zdroje. Aj v dalsich zariadeniach.

Napsal: 29 úno 2024, 21:12
od Zaky
Když to bude zdroj, co snese plné sdružené napětí, tak neshoří, běžný jednofázový samozřejmě shoří. Při upadlém nuláku napětí nemůže vyletět nad 400V.

Napsal: 29 úno 2024, 21:16
od rnbw
To je pravda, nad takym zdrojom som neuvazoval.
Ale radsej by som odstranil pricinu.