Náhodný padání chrániče 4P/25/0,03A
Napsal: 06 bře 2024, 23:04
Byl jsem oživovat regulaci topení, kde instalaci a rozvaděče dělala mě neznámá fy. Nevěděli si rady s WiFi termostatama a nastavením a tak se investor obrátil na mě.
Na vstupu sekce topení je 3F jistič, pak 4P chránič, stykač blokování a pak už jističe a instalační relé pro topný okruhy. Jističe jak jinak neposaný co je co, tak jsem to nejdříve zidentifikoval zapínáním jističů a sledováním podlah termokamerou. Všecko OK ale třikrát za tu dobu mě vypadl 4P chránič a zajímavý je, že pokaždý s jiným okruhem. Což znamená, že to není únik v topný smyčce ani termostatu.
První co mě napadlo, že fáze pro napájení blokovacího stykače je braná za chráničem, což být nesmí, jelikož z elektroměráku jde z FM-ka nechráněná nula. Ale bylo to správně na nechráněnou fázi.
Tak jsem zkusil vyměnit prý zcela novej chránič OEZ Letohrad. No a při tom jsem zjistil, že nějaký pako, co drátovalo CYA-čkama rozvaděč použilo na průřez 4 mm dutinky 6 mm a jednu dokonce 10mm. No a v tý 10 mm CYA 4 zcela volně kloktala a šla vytáhnout.
Takže dotaz na tlustoproudový praktiky. Mohl ten v jedný fázi kloktající CYA 4 na přívodu do chrániče způsobovat vypadávání chrániče? Když jsem to předutinkoval, tak půl hodiny celý topení pod plnou zátěží OK a investor od tý doby nevolal.
Díky.
Na vstupu sekce topení je 3F jistič, pak 4P chránič, stykač blokování a pak už jističe a instalační relé pro topný okruhy. Jističe jak jinak neposaný co je co, tak jsem to nejdříve zidentifikoval zapínáním jističů a sledováním podlah termokamerou. Všecko OK ale třikrát za tu dobu mě vypadl 4P chránič a zajímavý je, že pokaždý s jiným okruhem. Což znamená, že to není únik v topný smyčce ani termostatu.
První co mě napadlo, že fáze pro napájení blokovacího stykače je braná za chráničem, což být nesmí, jelikož z elektroměráku jde z FM-ka nechráněná nula. Ale bylo to správně na nechráněnou fázi.
Tak jsem zkusil vyměnit prý zcela novej chránič OEZ Letohrad. No a při tom jsem zjistil, že nějaký pako, co drátovalo CYA-čkama rozvaděč použilo na průřez 4 mm dutinky 6 mm a jednu dokonce 10mm. No a v tý 10 mm CYA 4 zcela volně kloktala a šla vytáhnout.
Takže dotaz na tlustoproudový praktiky. Mohl ten v jedný fázi kloktající CYA 4 na přívodu do chrániče způsobovat vypadávání chrániče? Když jsem to předutinkoval, tak půl hodiny celý topení pod plnou zátěží OK a investor od tý doby nevolal.
Díky.