Náhodný padání chrániče 4P/25/0,03A

Napsal: 06 bře 2024, 23:04
od Celeron
Byl jsem oživovat regulaci topení, kde instalaci a rozvaděče dělala mě neznámá fy. Nevěděli si rady s WiFi termostatama a nastavením a tak se investor obrátil na mě.
Na vstupu sekce topení je 3F jistič, pak 4P chránič, stykač blokování a pak už jističe a instalační relé pro topný okruhy. Jističe jak jinak neposaný co je co, tak jsem to nejdříve zidentifikoval zapínáním jističů a sledováním podlah termokamerou. Všecko OK ale třikrát za tu dobu mě vypadl 4P chránič a zajímavý je, že pokaždý s jiným okruhem. Což znamená, že to není únik v topný smyčce ani termostatu.
První co mě napadlo, že fáze pro napájení blokovacího stykače je braná za chráničem, což být nesmí, jelikož z elektroměráku jde z FM-ka nechráněná nula. Ale bylo to správně na nechráněnou fázi.
Tak jsem zkusil vyměnit prý zcela novej chránič OEZ Letohrad. No a při tom jsem zjistil, že nějaký pako, co drátovalo CYA-čkama rozvaděč použilo na průřez 4 mm dutinky 6 mm a jednu dokonce 10mm. No a v tý 10 mm CYA 4 zcela volně kloktala a šla vytáhnout.
Takže dotaz na tlustoproudový praktiky. Mohl ten v jedný fázi kloktající CYA 4 na přívodu do chrániče způsobovat vypadávání chrániče? Když jsem to předutinkoval, tak půl hodiny celý topení pod plnou zátěží OK a investor od tý doby nevolal.
Díky.

Napsal: 06 bře 2024, 23:18
od JirkaZ
Ten chránič je elektromagnetický nebo elektronický?

Mně elektronický RCBO (jak už jsem tady popisoval) náhodně vypadával po spínacích špičkách na úplně jiném okruhu. Byl vadný (zřejmě příliš citlivý/rychlý apod.), ale je prostě jasné, že řídící elektronika tohle dělat může.

Pokud je pasivní (tedy elektromagnetický), tak bych se tomu vypadávání na základě vakla na příchozí fázi dost divil... Ale třeba za ním bylo něco, co tomu "pomáhalo" (typicky různé odrušovací členy apod. se středem na PE); takhle vařit z vody bez podrobné analýzy situace nemá ovšem smysl.

Napsal: 06 bře 2024, 23:27
od Celeron
Odrušovací členy né, ale celkem značná kapacita topný žíly proti opletení topnýho kabelu. Ono ho je 280, 400 a 400 m (1,2, 2, 2 KW). Je známo, že výkon 5-6 KW ve fázi má únikovej proud co spolehlivě vybaví 30mA chránič.

Napsal: 07 bře 2024, 06:11
od ZVUK2000
Celeron píše: CYA 4 zcela volně kloktala a šla vytáhnout.
Dobrý chránič, choval se i jako AFDD :D

Napsal: 07 bře 2024, 10:23
od Celeron
Nojo, ale AFDD hlídá za a tohle bylo před.

Napsal: 07 bře 2024, 12:39
od RadekB
Mohlo to tim byt.

Napsal: 07 bře 2024, 12:41
od Celeron
Asi jo, jeden místní elektrikář mi potvrdil, že se s tím taky setkal.

Napsal: 07 bře 2024, 13:35
od ZVUK2000
Řešil něco podobného u plynového kotle. Když sepl termostat tak vybavilo fíčko. Ale tam to dělal takto připojený nulák.

Napsal: 08 bře 2024, 13:38
od tarantule
Tak s tímto jsem se nikdy nepotkal.