APC CyberFort350 nedobíjí baterii, PowerChute hlásí 190V

Napsal: 21 dub 2024, 16:13
od robo
Zdravím přísedící, začal mě zlobit záložní zdroj. Po zapnutí zabliká zelená power led a zhasne. zůstane svítit oranžová led a apc píská. V ovládací aplikaci je vidět že baterie není nabíjena, APC jede z baterie. Napětí ze sítě píše nějakých 190-200V podle toho zda je APC vypnuta či zapnuta. Tím že je nízké napětí APC vyhodnotila podpětí v síti a přešla na režim záložní zdroj. Co je chyba je tedy jasné ale jak to opravit? Kde hledat problém, schéma jsem nenalezl. Děkuji za pomoc a nasměrování.

Napsal: 21 dub 2024, 16:19
od rnbw
Budu vyschnute male elyty - zmerat ESR, pripadne rovno vymenit vsetky.

Napsal: 21 dub 2024, 19:53
od EKKAR
Hledej na fóru, key words "zdroj pomocného záporného napětí" nebo "nábojová pumpa". Poblíž hlavního švába na desce UPSky bejvají 2 malý elyty, obvykle mají 47µF/16V, už jsem viděl i 100µF/25V, větší ale nikdy - a ty pomocí přepínání polomostu řízenýho nějakým vedlejším signálem z procíku vytvářejí z napájecího napětí záporný, následně stabilizovaný na obvykle -5V - to slouží jako záporný předpětí pro měřicí A/D převodník, aby korektně měřil střídavinu v obou polaritách půlvlny. Když tyhle kondíky vyschnou, ztratí kapacitu, záporný předpětí se zmenší (jeho hodnota se přiblíží k 0V) a ten převodník začne kecat. Procesor to nemá jak zjistit, takže z nesprávnýho výstupního údaje převodníku usoudí, že napětí na vstupu není v pořádku a už to jede ... Léčba je jednoduchá, relativně laciná - popsaná vejš.

Napsal: 21 dub 2024, 20:03
od rnbw
Byvaju aj 22uF. V mnohych modeloch su tie elyty pochybnych znaciek a navyse miniaturne typy na 85°C. Po mnohych rokoch prevadzky byvaju casto suche vsetky.

Napsal: 21 dub 2024, 20:07
od robo
Elity 22micro, vyměnil jsem všechny, kapacita byla pod udávanou hodnotu. Co už bylo a opět jsem si to připomněl tak ten chladič na obrázku, hřeje slušně. Udržet na něm prst moc nejde. Škoda že jsem teplotu nezměřil, už je to v kupě. Jestli hřeje takhle stále nevím, momentálně apc nabíjí baterii. Má 30procet. Kolem toho tranzistoru jsem proměřil co šlo a problém jsem nenašel. Tak to asi má tak být. Ze spodu desky jsem to v tom místě pro jistotu přepájel. Na desce jsem našel údaj co se mě zdál jako rok , 2014. To bude asi blbost.

Napsal: 21 dub 2024, 20:20
od rnbw
To bude asi chladic vykonovych FETov, tie hreju len pocas behu na bateriu.

Napsal: 21 dub 2024, 20:23
od robo
Hřeje teď kdy to jede ze sítě a zároveň se nabíjí baterie. Zkontroluji po nabití baterie.

Napsal: 21 dub 2024, 20:40
od EKKAR
robo píše:...Na desce jsem našel údaj co se mě zdál jako rok , 2014. To bude asi blbost.
Proč by to měla bejt blbost? Je to úplně klidně možný, že je už 10 roků stará. Moje auto je 12/2007 a taky furt jezdí ...

Napsal: 21 dub 2024, 21:04
od rnbw
V robote opravujem UPS APC z roku 2008. V niektorych som menil bateriu aj 3-krat. A v mnohych su tie elyty este dobre.

Napsal: 22 dub 2024, 18:43
od robo
Neznáte někdo tohle apc? I po nabití baterie na 100procent je přes obal cítit
v místě toho chladiče teplo. Jestli je to v normálním režimu standartní. Aby se časem nestalo něco horšího. Spotřeba se drží na 7W. Po chvilkách to spadne na na sekundu-dvě na přibližně 3W ale hned je to zpět na těch 7W.
Edit: zmínku o záložáku v diskuzi CZC jsem našel z roku 2002. Slušný.