Stránka 1 z 5
PEN do siete TNS
Napsal: 20 kvě 2024, 10:23
od vladis77
Zdravim.
Pri rekonstrukcii sa prerabala elektroinstalacia. Elektromer sa musel z domu dat von. V dome sa menila rozvodna skrina. Pristavba je napojena cez prudovy chranic, siet TNS. Ale stara budova zostala siet TNC. Otazka je,kam sa ma pripojit PEN zo siete TNC do siete TNS? Elektrikar to napojil na PE. Je to tak v poriadku? Nemalo by to byt na N? Nie som elektrikar,preto sa pytam.
Vdaka.
Napsal: 20 kvě 2024, 11:21
od Michal22
PEN ze staré části budovy musí být připojen na PEN, který vstupuje do budovy (před bod rozdělení).
Nikam jinam.
Napsal: 20 kvě 2024, 11:39
od Dekker
při přechodu mezi vedením do staré a do nové části se musí udělat bod rozdělení (kterej by měl být mimochodem řádně a kvalitně uzeměn) a z něj se to pak rozvede na lištu PE a N pro novou část kdy se pak pokračuje klasicky v TNS.
Prostě tam musíte udělat bod rozdělení z TNC na TNS Tento bod rozdělení by mohl být teoreticky i hlavní proudový chránič nové části, ale moc se to nedoporučuje. Dost by pomohlo foto jak je to teď
Napsal: 20 kvě 2024, 12:16
od vladis77
Vsetky PEN zo starej siete su na jednej svorkovnici a ta je pripojena na novu siet TNS na svorkovnicu PE. Ako je to prepojene na pripojke pri elektromeri neviem. Ale metrova uzemnovacia tyc je vedla pripojky narazena. Mne len vrta v hlave,preco neni PEN zo starej siete pripojena na N v novej,ale je na PE.
Napsal: 20 kvě 2024, 12:17
od xsc
Protože on je připojen ještě před rozdělením, kde je fakticky taky PEN, nikoliv PE. Kdybys ho připojil na N za chráničem, okamžitě by ho to vyhodilo.
Napsal: 20 kvě 2024, 12:19
od samec
Predpokladám, že dom je stará budova a že nový prívod od vonku umiestneného elektromeru je už TNS a teda prístavba je v tomto celom irelevantná a celý problém možno zhrnúť ako pripojenie TNC v dome na nový TNS prívod.
Napsal: 20 kvě 2024, 12:30
od vladis77
Ano,je to vlastne nova pripojka so sietou TNS a k nej je pripojena stara TNC. Len som nevedel,ci svorkovnice s PEN zo starej ma byt pripojena do novej na PE,alebo na N. Elektrikar mi to dal na PE,co je teda podla vasich odpovedi v poriadku.
Dakujem.
Napsal: 20 kvě 2024, 13:05
od Dekker
aha.
takže od elektroměru jde TNS, pak je stará část TNC a nová TNS ... pak to zapojil dobře. V případě přívodu TNS do rozvodů kde je TNC se spojuje PEN s PE
Napsal: 20 kvě 2024, 14:17
od vasekpetr1
Dekker píše:aha.
takže od elektroměru jde TNS, pak je stará část TNC a nová TNS ... pak to zapojil dobře. V případě přívodu TNS do rozvodů kde je TNC se spojuje PEN s PE
Nová není TNS, ale TN-C-S, protože vznikla z původní TN-C

.
TNS by musela být oddělená už u zdroje.
Si myslím...
Napsal: 20 kvě 2024, 15:31
od Dekker
vasekpetr1 píše:Nová není TNS, ale TN-C-S, protože vznikla z původní TN-C

.
TNS by musela být oddělená už u zdroje.
Si myslím...
záleží co považuješ za zdroj. Pokud trafostanici tak ano je to TN-C-S pokud ale budeme považovat jako "zdroj" elektroměrový rozvaděč tak poté máš TN-S. Todle je spíše dohadování se v rámci odbornosti kdy ani RT a další odbornící nejsou schopni se v tomto dohodnout. Takže pro Laika je to prostě od elektroměrového rozvaděče

. Jinak všude pak máš TN-C a nebo TN-C-S. Vyjímkou jsou sítě IT a nebo TT
Napsal: 20 kvě 2024, 15:55
od Michal22
Jestli zapojil PEN sítě TN-C na PE sítě TN-S, tak to sice bude fungovat, ale je to z pohledu revize nepřípustné.
Správně by od vstupu do budovy měl vést kabel s PEN až do rozvaděče pro TN-C část.
Napsal: 20 kvě 2024, 21:37
od vladis77
Elektrikar co mi to zapajal je aj revizny. Ja som sa len obaval,ci sa nepomylil a nemal PEN pripojit na N. Ale uz to tu je pisane,zena N to nemoze byt.
Napsal: 21 kvě 2024, 05:56
od Cust
PEN má dvě funkce, a to PE a N dohromady. Tedy PEN je připojen na PE i na N. Způsob připojení musí odpovídat vyhlášce a předpisům daného distributora (vlastníka rozvodů). Jak to máš uděláno ty, můžeme jen hádat.
Napsal: 21 kvě 2024, 12:05
od ransom
Michal22 píše:Správně by od vstupu do budovy měl vést kabel s PEN až do rozvaděče pro TN-C část.
Tak je to správně.
Pokud si ale zhotovitel sám podepsasl revizi, jde to za ním.
Napsal: 21 kvě 2024, 13:20
od Cust
vladis77 píše:Otazka je,kam sa ma pripojit PEN zo siete TNC do siete TNS?
PEN tam tedy má. Proč řešíte, že chybí?