Stránka 1 z 1

Tepelná pojistka bojlér Konventa

Napsal: 10 čer 2024, 09:53
od Celeron
Kámošovi odešla tepelná pojistka v ležatým 200l bojléru Konventa. Teda je to rozměrovej klon Konventy z chemický nerezi, co se fušovaly za bolševika v královéhradecký kotlárně. Takže je pochopitelný zájem bojlér zachovat, nejspíš kámoše přežije.
Problém je, že v Konventách byla tepelná pojistka dost jiná, než je kapilárová, co se dávají do dražickejch bojlérů nebo Tatramatů. Je to sice taky dvojpólová na 95℃ ale z tělesa vystupuje pevný asi 100 mm čůro průřezu cca 10 x 10 mm ve kterým je částečně vidět bimetal.
Dražická kapilárovka je tvarově jiná a do příruby, kde jsou dvě topný patrony, termostat, teplá pojistka a ještě dvě 1,5" nátrubky pro topnej okruh z kotle se nevejde. Osadit se musí, co umí uvařenej bojlér udělat s barákem už párkrát v televizi v minulosti bylo.
Netušíte někdo kde, nebo u koho z "dinosaur" prodejců by se ta pojistka dala sehnat? Tři místní vodo-topo prodejci to už 10-15 let neviděli. Madeta to taky nemá, na netu jsem ani fotku nemašel...

Napsal: 10 čer 2024, 10:58
od Milan_F
Taková?

Napsal: 10 čer 2024, 11:35
od jenicek
Že to nemá Madeta se nedivím. :lol:
Možná to má otec doma v regálu, kdysi jsme to měli ve starým bojleru a tak by moh mít ještě náhradní. Zkus mi to připomenout koncem tejdne. :wink:

Napsal: 10 čer 2024, 11:38
od Celeron
No bóže, překlep, je to hned vedle sebe. :oops:
Nekoukej, už je na cestě.
Milane, to je přesně ono. Kde jsi to našel? Do Tatramatu se dávají taky kapilárový, jen trochu jiný než do Dražic.

Napsal: 10 čer 2024, 11:44
od Milan_F

Napsal: 10 čer 2024, 16:43
od vicious
To je BP16 zo Strojsmaltu, v núdzi sa dá nahradiť kapilárnou KV441-R.

Napsal: 10 čer 2024, 18:05
od Artaban001
Mám pocit, že ta pojistka šla "resetovat" po demontáži a pak šla vrátit zpět.

Napsal: 10 čer 2024, 19:33
od Achab
Je to ručně vratná pojistka. Po vysunutí z jímky stačí zatlačit plastový kolík v držáku bimetalu směrem ke kontaktům, až aretace zaskočí. Kolík byl většinou červený, aby zřetelně indikoval vypnutí.

Jednu funkční taky mám, ale byla přes 30 let v provozu.

Napsal: 10 čer 2024, 22:08
od Celeron
No to je právě ta pakárna, že při montáži na Z držák vychází čudl natahování kapilárový pojistky směrem k nádobě. Ale má to řešení, na původní M6 závitovej šteft se našroubuje dlouhá M6 matka, do ní kousek závitovky a dalšíma dvěma matkama se připevní na závitovku kapilárová dražická pojistka v opačný poloze čudlem pojistky směrem ven od nádoby.
Už to mám hotový a maká to jak má.