Výpočet akustického tlaku na určitou vzdálenost

Napsal: 03 črc 2024, 05:35
od aligator
Dobrý den, prosím Vás,
skrz kolaudaci a hygienu mám za úkol vypočítat akustický tlak našeho TČ a klimatizační jednotky se započítáním vzdálenosti od souseda.
Absolutně nechápu, proč bych toto měl počítat já, když nevím jak.

Může mi s tím prosím někdo za úplatu pomoci.
Vedle venkovní jednotky TČ je i jednotka klimatizace (obě jednotky od výrobce LG). Více info dodám.

Napsal: 03 črc 2024, 06:39
od ransom
Vezmi za základ hlučnost toho hlučnějšího zařízení. Udává se v dB ve vzdálenosti 1m. Každé zdvojnásobení vzdálenosti je ve volném prostoru 6dB dolů. V zástavbě s odrazy a s pohlcováním zvuku se příliš nesekneš, když budeš počítat se 4dB.
Nikdo to po tobě kontrolovat nebude. Leda že by někdo ze sousedů podal stížnost, pak by to někdo přijel reálně změřit.
Jinak tohle by mělo být v gesci projektanta/dodavatele zařízení, a měl by ti na to vystavit papír.

Napsal: 03 črc 2024, 07:42
od keemo
Myslim ze tohle by snad mel zmerit jiz vyrobce, ne? zrovna o vikendu jsem se koukal na produktove listy od mobilnich klimatizaci a kazda tam ty hodnoty mela uvedene...

Napsal: 03 črc 2024, 07:49
od aligator
Tak pokud výrobce mého TČ udává akustický tlak 50dB na 1m, tak při mé vzdálenosti od souseda 25m to v podstatě vychází na 2db až 0db

Čerpadla jsou (jejich ventilátory) jsou namířeny přímo na ně. Vzdušnou čarou oni vidí přímo na naše jednotky.

Vzdálenost od jednotek jejich pozemku je 25m.

Našel jsem ke svým jednotkám následující info:


1). tepelné čerpadlo:

Akustický tlak (1m) venkovní jednotky 50dB

Akustický výkon venkovní jednotky 60dB


2). klimatizace:

Akustický tlak (1m) venkovní jednotky 52dB

Akustický výkon venkovní jednotky 65dB

Napsal: 03 črc 2024, 08:38
od JiriTom
Možná by bylo řešení blízko klimatizace umístit odhlučňovací panel a přetnout tak dráhu přímého zvuku od jednotky k sousedovi. Princip - viz.obrázek...

Napsal: 03 črc 2024, 08:51
od Ruprecht
volný prostor
tlak:
1m/25m=0,04
20*log(0,04)=-28dB
52-28=24dB

výkon:
1m/25m=0,04
10*log(0,04)=-14dB
65-14=51dB

Tobě to vyzařuje do poloprostoru (od země nahoru +6 a +3dB) a možná je to u zdi, takže do čvrtprostoru (+12 a +6dB). Ale něco se pohltí travou na hranici poloprostoru, takže to chce odborníka, který má ty správné koeficienty :wink:

Napsal: 03 črc 2024, 09:15
od aligator
to ruprecht: těch 24dB je výsledek pro akust. tlak u té klimy že?

Mám prý pro obě jednotky provést výpočet

Napsal: 03 črc 2024, 09:23
od Ruprecht
24dB je teoretický výsledek ak.tlaku ve volném prostoru (což nemáš). Pokud pojede čerpadlo a klima společně, přibude něco mezi +3 a +6dB. Chce to ty správné koeficienty :wink:

Napsal: 03 črc 2024, 16:14
od Valdano
Zkuste použít k tomu účelu určený on-line kalkulátor viz tento odkaz na podrobný popis použití.

Napsal: 03 črc 2024, 17:26
od aligator
Díky.
použil jsem viz. příloha.

Úplně nevím, co znamená ta věta, že ,,systém není relevantní podle TA Noise 3.2.1"

Hodnoty si myslím ale vycházejí dle toho co jsem našel

Napsal: 03 črc 2024, 20:30
od Behemot
á, zas ty papírový hodnoty, počítej s tím, že esli je to mrdka, která při papírovejch 50 reálně už teď dělá 60 dB(A), jakmile se trochu unaví ložiska nebo cokoli, bude to eště mnohonásobně horší, čili obednit to (nebo třeba dát nejaký hadry na plot) by nemuselo být v zásadě úplně blbý, jinak se připrav na válku se sousedama

Napsal: 04 črc 2024, 03:40
od Valdano
aligator píše:Úplně nevím, co znamená ta věta, že ,,systém není relevantní podle TA Noise 3.2.1"

Řekl bych, že to naznačuje nedůležitost vůči německému předpisu TA Lärm (anglicky TA Noise) v příslušné sekci 3.2.1. Zkuste si k tomu v té kalkulačce zobrazit podrobnější vysvětlení po kliknutí na tom otazníku co je vedle toho vámi zmíněného oznámení. Podle českého popisu je metodika používaná v Německu odlišná od metodiky používané v České republice, ale i přesto se dají výsledky z té kalkulačky použít pro úvodní posouzení vhodnosti umístění konkrétního tepelného čerpadla. Ovšem na nic víc. Výsledky z kalkulátoru samozřejmě nemohou v případě sporů nahradit konkrétní hlukové posudky.

Jinak samozřejmě obecně platí to co zde už zmínili i ostatní. Tedy, že tohle jsou jen teoretické výpočty, kterými případně splníte výchozí požadavky ouřadů. Vhodné bude zvážit i určitá také zde již zmíněná opatření pro snížení hlučnosti v rámci udržení dobrých sousedských vztahů. Pokud tedy nějaké dobré vztahy vůči příslušným sousedům ještě vůbec máte a není-li to u vás spíš podobné jako v komedii "Zítra to roztočíme drahoušku". :wink:

Napsal: 04 črc 2024, 09:07
od p32
aligator píše:Dobrý den, prosím Vás, skrz kolaudaci a hygienu mám za úkol vypočítat akustický tlak našeho TČ a klimatizační jednotky se započítáním vzdálenosti od souseda.
Absolutně nechápu, proč bych toto měl počítat já, když nevím jak.

Ale on ti to nikdo nezadal, že to máš vypočítat ty. Špatně jsi ten "úkol" pochopil. Ty máš zajistit ten výpočet, takže stačí to, co ti tu už napsali, dodat výpočet a hlavně přidat odkaz na kvalifikovaný pramen toho výpočtu. Co to má hlavně splnit, tak ty papírové parametry pro úřad, aby ti to prošlo. Ve svém zájmu si to ošetři hlavně tak, abys sousedy opravdu nerušil a oni zase nebudou později škodit tobě.