APC a apcupsd - kalibrace akumulátoru

Napsal: 12 črc 2024, 10:44
od doga
Ahoj,
vybavil jsem Smart-UPS SC 620 většími akumulátory 2x18Ah.
Ve výpisu apcupsd

Kód: Vybrat vše

apcaccess status
byla doba běhu 20 minut.
Přes

Kód: Vybrat vše

sudo apctest

jsem dal jsem dal 2. možnost.

Kód: Vybrat vše

1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
Q) Quit

Místo ale nějaké kalibrace si jen "odpočetla" těch 20 minut a po nich kalibraci ukončila, že jsou akumulátory na 25% kapacity. Což byl nesmysl, na aku bylo ještě 12,7 V.
V čem je problém? Je v UPS natvrdo dána maximální doba běhu?
Děkuji

Napsal: 12 črc 2024, 10:48
od samponek
Je to ochrana proti nadměrným akumulátorům, jinak by to neuchladilo. Dej tam původní 12Ah, která tam patří.

Napsal: 12 črc 2024, 11:12
od forbidden
U některých UPS se musela resetovat konstanta, je to v manuálu (k apcupsd) popsáno. Jinak si UPSka myslí, že má furt starý baterie.

Napsal: 12 črc 2024, 20:44
od doga
Ahoj,
tak jsem upravil konstantu a doba běhu se z 20 minut změnila na 53 minut, dal jsem kalibraci a jen si zase "odpočítala" těch 53 minut (42 na akumulátorech a dalších 11 predikovaných) a při nabitých anulátorech kalibraci ukončila.
Je to maximum, co z ní můžu dostat?
EDIT: S chlazením se počítalo.

Napsal: 12 črc 2024, 21:15
od rnbw
Skus nespustat kalibraciu, ale nechat UPS vybit, pokym sa nevypne.

Napsal: 16 črc 2024, 02:56
od Behemot
kolik tech vláken proboha eště nabouchá, to je zas jeden ekspert z garáže tvl :roll:

Smart-UPS SC 620 VA samozřejmě má díru na jednu akundu 12-15 Ah, je to 12V systém; co tam proboha děláš? uraž si pazoury, než neco podpálíš :idea:

Napsal: 18 črc 2024, 19:39
od doga
Ahoj, UPS jela na aku 2hodiny ale TIMELEFT se zmenšil z 53 minut na 41 minut :D

Napsal: 18 črc 2024, 23:49
od Behemot
snad to brzo zdechne, tidle pitomci se nepoučí dokud přes ty pazoury nedostanou :roll:

Napsal: 22 črc 2024, 16:17
od doga
Diky za starost :)
APC Back-UPS 600 jsem měl v RACKu s 2x100Ah přes 10 let a nebyl problém (konektory pro připojení aku, chlazení a pomocný nabíječ). Když byly akumulátory v plné síle, jela i dva dny v kuse.
A teď co dokáže Smart ...

Napsal: 30 črc 2024, 23:52
od Behemot
nebude to fungovat, jak má, protože mj. proti takovejm 🤐 ten FW, naštěstí, napsali :)

Napsal: 05 srp 2024, 02:01
od doga
No to je taky účel tohoto bádání, jestli ta širší funkcionalita Smartu stojí za to nebo zůstat u "hloupé" Back, kde si ty funkce doděláš sám, když neřešíme tvar sinu. Myslím, že žádná Back-UPS nemá pravý sinus, jako i některé Smarty.

Je nějaká Back-UPS na 24V?