Stránka 1 z 2

Vybavení proudového chrániče a kabelovka.

Napsal: 13 črc 2024, 12:33
od robo
Zdravím, když se to stalo podruhé tak mě napadlo o tom zauvažovat. Bydlím v paneláku. Je bouřka a blik tma. Když se to stalo poprvé tak mě po chvíli napadlo kouknout na světla v chodbě. A ok. Tak jsem koukl do skřínky v bytě a byl shozený proudový chránič. Když se to stalo podruhé tak jsem šel najisto. V obou případech jsem po nahození zjistil že nefunguje internet na úrovni poskytovatele. RJ45 jde prvně do APC kde je "ochrana" a poté do switche a routru. Moje úvaha je o tom že po metalickém kabelu od netu přijde špička která přes pc, tv atd shodí proudovou ochranu. Je to možné ? Nebo proč dochází k shození proudového chrániče ? TV a pc nestálo korunu a uvažuji jak ochránit domácí hw. Díky.

Napsal: 13 črc 2024, 12:41
od mi-ro
Veškeré zemní smyčky a propojení jsou na úrovni PE vodiče a GND. To je ale mimo chránič. A takový sporadický "závady" se prakticky nedají lokalizovat.

Napsal: 13 črc 2024, 12:42
od p32
robo píše:Nebo proč dochází k shození proudového chrániče ?
Na to bude asi jediná rozumná odpověď to, aby sis prostudoval docela jednoduchou funkci chrániče. :wink:

Napsal: 13 črc 2024, 13:02
od rnbw
Keby nieco prislo cez ten kabel, tak znici port v zariadeni, ktore je k nemu pripojene (router/PC/switch).

Kable byvaju vacsinou UTP (netienene) a datove pary su oddelene trafami, takze je to galvanicky oddelene.

Napsal: 13 črc 2024, 14:30
od pocitujlasku
ako pisal rnbw, po rj45 nejde zem, ale izolovany par, preto pri prepeti, alebo nejakom probleme sa odpali port, alebo zariadenie.
To, ze providerovi nejde internet, to je normalna vec, ktora s tym nesuvisi. Totiz on ma tiez nejake to privodne istenie a lepsie zariadenia maju "ochranu proti blesku" - ak zdetekuju nejake vyssie napatie na datovych vodicoch, tak proste bud odpoja dany port, alebo sa odpoji rovno cele zariadenie.
Ked som volakedy davno robil u jedneho providera, tak stale po burke sme bud na dialku (ak sa dalo), alebo sme museli ist fyzicky restartnut zariadenie.

Napsal: 13 črc 2024, 14:34
od rnbw
Niektori chodia po burke menit odpalene switche.

Napsal: 13 črc 2024, 15:46
od tomasjedno
robo píše:Moje úvaha je o tom že po metalickém kabelu od netu přijde špička která přes pc, tv atd shodí proudovou ochranu. Je to možné ? Nebo proč dochází k shození proudového chrániče ?
Jako nejpravděpodobnější vidím příchod napěťové špičky po napájecí síti 230V. Ta vyvolá proudové špičky na odrušovacích kondech a na filtračních kondech napájecích zdrojů (příp. i ochranných varistorech), a ty umějí běžný proudový chránič shodit.

Napsal: 13 črc 2024, 16:04
od Milan_F
Ještě by bylo dobrý uvést typ chrániče. Aby to nebyl jističochránič a neshazovala ho nadproudová šlupka při obnovení dodávky elektriky.

Mírně odbočím: Máte někdo vyzkoušený něco proti krátkodobejm výpadkům v řádu zlomů sekundy. Tady když vypadne elektrika a zkoušej to nahodit, tak dojde v krátkém časovém intervalu k několika probliknutí. Což zrovna moc tej elektronice nesvědčí. U některejch krámů je v počáteční fázi bootování takový výpadek pak fatální. Napadá mě stykač s samopřídržnym kontaktem a ručním zapínáním nebo přes ELKO rele.

rnbw: mám tady tímto způsobem zbořenej sat přijímač Coolstream Link. Nevrtal jsi se něčem takovym? Je nějaká šance na záchranu? Mám ještě k dispozici jeden funkční. Dík za odpověď.

Napsal: 13 črc 2024, 19:38
od robo
Bouřka, internes funguje. Koukám na net a tma. Jdu nahodit proudový chránič. A internet nejede. Že by náhoda? Jednou to zprovoznily až za několik hodin a teď to bylo do hodiny. Že by byl opravdu výpadek dodávky el. energie? To se mě nezdá, Brno a sídliště. Při obnovení to nebude protože všechno zhasne a proud. ochrana je shozena.

Milan_F: Nejen kvůli tomu jsem si pořídil UPSku. Něco by odchytit měla a spotřebič je stále pod napětím.

Napsal: 13 črc 2024, 19:54
od tomasjedno
Tenhle chránič má rázovou odolnost 1 kA. Zvážil bych náhradu typem s rázovou odolností 3 kA, případně typ G.

Napsal: 13 črc 2024, 21:19
od Lukar
Chránič typu G? Určitě na zásuvkové okruhy do bytu NE. Typ A , na obrázku je typ AC, zkratová odolnost 6000 stačí, spíše si myslím (opravte mě, pokud se mýlím) že po síti nebo kabelu přijdou nějaké špičky, přepěťovka případně filtr v zařízení které je za chráničem zareaguje a chránič to vyhodnotí jako poruchu L nebo N proti PE.

Napsal: 13 črc 2024, 22:11
od monterjirka
Proč ne G?

Ideálně kombinace A + G

A by měl správně fungovat i tam, kde se objeví DC složka proudu

G znamená, že je zpožděný, že nereaguje na krátké špičky a právě ty vznikají při atmosférickém nebo spínacím přepětí při reakci varistorové ochrany. A tu cpou výrobci spotřebičů na přívod celkem běžně

P.S. některé řady z OEZ jsou "kur**sky" rychlé

Napsal: 13 črc 2024, 22:27
od tomasjedno
Lukar píše:zkratová odolnost 6000 stačí
Já jsem ale psal o rázové odolnosti, to je něco docela jiného, Jde o to, že proudový chránič umí vybavit i při proudových špičkách, nemusí při tom ani žádný proud unikat do PE.

Napsal: 13 črc 2024, 22:32
od Lukar
Typ G od německého Gewitter - bouřka byl vyvinut pro omezení nežádoucích vypínání při krátkodobých poruchách / poruchy do 10 ms /. Např. bouře, zapínání, atd..
Kombinace A - klasické zásuvky, G - pc a další s vestavěnou ochranou + ledničky. Tak bych si alespoň já představoval svou instalaci.
6000 - jo, to jsem hned nepochopil

Napsal: 13 črc 2024, 23:03
od Behemot
Lukar píše:Chránič typu G? Určitě na zásuvkové okruhy do bytu NE. Typ A , na obrázku je typ AC, zkratová odolnost 6000 stačí, spíše si myslím (opravte mě, pokud se mýlím) že po síti nebo kabelu přijdou nějaké špičky, přepěťovka případně filtr v zařízení které je za chráničem zareaguje a chránič to vyhodnotí jako poruchu L nebo N proti PE.

tak, v UPSkách je přepěťová vochrana metalické kabeláže přes varistor nebo transily, sice by měla jít proti zemi, ale může špičkově nekde proběhnout proud

cesty Páně, blesku a proudu jsou nevyzpytatelný :lol: