Stránka 1 z 1

Triakový regulátor s elektrickým bojlerom

Napsal: 03 srp 2024, 11:39
od Xeon_sk
Zdravím všetkých. V prípade použitia solárnej elektriny, v mojom prípade nie je vhodné používať spotrebiče s veľkým príkonom, napríklad elektrický bojler, rýchlovarka a pod. Bojler sa môže kľudne nahrievať aj 5 - 6 hodín za slnečného dňa. Preto je užitočné znížiť príkon bojleru z 1500VA (často sa píše aj W) asi na polovicu. Za tým účelom som kúpil moduly regulátorov z GM electronic.

https://www.gme.sk/v/1503323/modul-tria ... 4000w-240v

Pripojenie je jednoduché, jedna podmienka je, že modul nesmie pracovať bez záťaže, dúfam, že som to správne pochopil. V prípade keď teplota vody dosiahne nastavenú, termostat odpojí záťaž.
Rád by som poprosil skúsených o pomoc pri riešení tohto problému. Zatiaľ som k bojleru pripojil paralelne žiarovku 60 W.

Napsal: 03 srp 2024, 12:05
od rezis
Ono nevím co by se tomu regulátoru bez zátěže stalo. Ale na to jak co funguje tu jsou větší borci.

Spíš mi to přijde jako hloupost za nějakým měničem který se snaží mít na výstupu sinusovku to sekat triakovou regulací. To mu nebude dělat moc dobře.

Napsal: 03 srp 2024, 12:38
od DukeNuke
Viděl bych to stejně. Nevím, kolik má na baterkách, kdyby třeba 120V, dal bych bojler přímo na baterky. Nebo pro bojler zvlášť měnič na 120V.

Napsal: 03 srp 2024, 12:46
od samponek
Na nahřívání bojleru se používá střídač, který stejně vybuchne když moc svítí a nakonec do toho všeho dáš víc peněz než normálně na proud.

Napsal: 03 srp 2024, 12:52
od rezis
DukeNuke: Tlačit tam 120V z baterek je hloupost. Navíc se většinou používají systémy 48V a pak HV kde se pohybujeme od 400V výš. To napětí pak máš docela problém rozepnout.

samponek: nemám zkušenost s výbuchem můj už asi 4 roky jede OK :lol:

Napsal: 03 srp 2024, 13:22
od samec
Xeon_sk píše:Zdravím všetkých. V prípade použitia solárnej elektriny, v mojom prípade nie je vhodné používať spotrebiče s veľkým príkonom, napríklad elektrický bojler,
A ten solár máš teda načo? Na parádu, alebo propagáciu grindílu? Lebo ak chceš šetriť, tak potrebuješ len bojlér a žiadne baterky. Každé iné riešenie ti znižuje ekonomickú efektivitu.

Napsal: 03 srp 2024, 15:49
od TAKJAN
To je ale pitomost. Když už tak dvě tělesa, jedno na ftv, druhé siť. Ten triak-nevím jak moc to ubližuje měniči, já ho teda nijak nešetřím. Třífáz. motor na jednu fázi ze střídače, topení podlah s diodou na snížení výkonu, prostě vše. Dvakrát přežil tvrdý zkrat. Všude se píše: dodržujte návod. Žádný takové zákazy tam nejsou.

Napsal: 03 srp 2024, 16:17
od Xeon_sk
Samec: Znížením príkonu pre ohrev chcem znížiť príkon spotrebiča za cenu predĺženia ohrevu. Môžem toho zapnúť viac a nemusím zo siete dokupovať.

Menič mám Goodwe ET bez batérie. Dosť spotrebičov je dnes so spínanými zdrojmi. Napr. aký charakter odberu majú tepelné čerpadlá, zváračka, mikrovlnka?
Vyskúšal som odpojiť od modulu bojler, neprejavilo sa to na intenzite svetla žiarovky. Na ohrevnom telese bojlera mám 125 V. Jeho ohmický odpor je 35 Ω. Z toho vychádza spotrebovaný výkon asi 450 W. Takú hodnotu ukazuje na danej fáze aj aplikácia od Goodwe. Zásuvkový wattmeter ukazuje 101 W. Všetko za triakom treba merať voltmetrom so skutočnou efektívnou hodnotou, inak sú to veľmi chybné hodnoty.
Ešte by som rád dodal, že ten triakový regulátor výdatne ruší muzikantský zosilňovač, ktorý je asi 8 m vzdialený. Musím mať stále ruku na strunách basy.

Napsal: 03 srp 2024, 19:15
od samponek
Protože tam chybí tlumivka, bez ní triakový regulátor prská.
Jenže pro měnič to s tlumivkou posouvá fázi a proto je to celý s triakem špatně.
Neřeš to, stejně už to za dva a půl měsíce nebude fungovat.

Napsal: 04 srp 2024, 10:20
od Ondra2
Mám axperty a za nimi vlastní triakové regulátory pro 2 bojlery. Měniče jsou trošku slyšet, když to jede, ale už třetí rok to funguje bez problémů. Tady ty hraběcí rady neposlouchej. Ty regulátory mám s nějakou indukčností v sérii, ale rozhodně míň, než se dávalo do profi regulátorů halogenových žárovek pro divadla. Tuším, že jsem tam dal 4u7.

Napsal: 04 srp 2024, 11:46
od samponek
To je jako kdybys tam nedal skoro nic, ale chápu - nechceš to protápět na IGBT v měniči.
Když už jsi tam dal ty vlastní triaky, napiš proč jsi do gejtů nedal obyčejnou LM358 s termistorem a nereguluješ to na principu vynechání celých sinusovek ? Takový regulátor neruší a není potřeba žádná tlumivka.
Kondenzátory ve stejnosměrném meziobvodu měniče to vykryjou a nic nebude vrčet.

Ušetřil jsi 3kč a reguluješ to na principu ukousávání, to je děsivý.

Napsal: 04 srp 2024, 12:27
od samec
Triak ani tyristor neodfiltruješ. Pri takom výkone a frekvencii by si musel mať kapacity a indukčnosti veľké jak automatická práčka.

Keď už ten bojlér napájaš z meniča, nevieš na tom meniči nastaviť menšie výstupné napätie? Napríklad 110V?

Napsal: 04 srp 2024, 14:57
od masar
samec píše:...Keď už ten bojlér napájaš z meniča, nevieš na tom meniči nastaviť menšie výstupné napätie? Napríklad 110V?
A co tím získá pro jiné spotřebiče? Četl jsi vlákno?
:wink:

Napsal: 04 srp 2024, 20:41
od BOBOBO
Zase o chroustu , dej jiné těleso . Tak se bude hřát déle i na síť , vo co gou ?