Stránka 1 z 1

HRN 33 a max napětí?

Napsal: 07 srp 2024, 07:31
od mi-ro
Domníval jsme se že hlídací relé HRN33 může ochránit před přepětím i v případě "upadlé" nuly ve 3F rozvodu, kdy se teoreticky objeví mezifázové napětí 400V. Bohužel stalo se že se při napětí 400V navrtdo zkratovalo a vybavil jistič. Po nahlédnutí do datashetu jsem zjistil že mají max vstupní napětí 295V. Po demontáži našel ustřelený varistor 7N431. Takže HRN33 pro případ upadlé nuly v rozvodu nefunguje!!!