Stránka 1 z 2

Transformátor proudu.

Napsal: 18 srp 2024, 14:42
od tal
Mám transformátor 50A/50mA potřebuji obvod který převede AC 0-50mA na 0-5V DC , poradí někdo vhodné řešení zapojení , děkuji za pomoc .

Napsal: 18 srp 2024, 14:55
od jenicek
Rezistor 100R ? :roll:

Napsal: 18 srp 2024, 15:11
od tal
Ano 100 Ohm .

Napsal: 18 srp 2024, 15:12
od ransom
Ne, pánové, rezistor opravdu nepřevede AC proud na DC napětí.

Hele, má to sekundár opravdu jen 50mA? Většinou se dělal 5A, případně 1A. Tohle by byla docela nebezpečná hračka, pokud by zůstal sekundár nezatížený.

Nejjednodušší by asi byl bočník a primitivní operační usměrňovač.

Napsal: 18 srp 2024, 15:16
od samponek
Trafo 50A/50mA s rezistorem 100R na sekundáru nebudet transfomátor proudu fungovat. Je to dáno poměrem závitů a proudem, nikoli napětím.

Napsal: 18 srp 2024, 15:19
od ransom
Zase pindáš nesmysly. Fungovat samozřejmě bude, ale na tom rezistoru bude při 50A na primáru 5V AC, nikoli DC. Trafo při tom bude přenášet 0,25VA, což je OK i při miniaturním tráfku.

Nepochází to trafo z nějakýho čínskýho panelovýho ampérmetru?

Napsal: 18 srp 2024, 15:30
od lesana87
Tři opreáky, první jako převodník I na U (většina OZ nedá 50 mA, tak buď posílený NPN+PNP nebo do něj pustit jen zlomek proudu) a za něj dvojice jako převodník na absolutní hodnotu / celovlnný usměrňovač.

Napsal: 18 srp 2024, 15:30
od samponek
Nj, ale trafo proudu transformuje proud a proto musí z principu být nakrátko, jinak nebude transformovat proud. :roll:

Napsal: 18 srp 2024, 15:44
od tal
Nemám tušení z čeho je , ale potřebuji zapojení toho obvodu AC/DC trafo použiju třeba jiné , mám AZ1000 to je podobné.

Napsal: 18 srp 2024, 16:00
od HF_Tech
Diodový můstek z diod 1N4148 a za to 100 Ohm odpor. Pravděpodobně to bude stačit.

Napsal: 18 srp 2024, 16:17
od PavelFF
100 Ohmů a úbytek 5V opravdu není zkrat. Fungovat to bude, ale vzroste chyba a nelinearita převodu. Otázka je, jestli to vadí nebo ne. Za pokus to stojí. Třeba není linearita podstatná.

Napsal: 18 srp 2024, 16:39
od bum
Zapojení co potřebuješ tak mám na webu v sekci "další články" názvy článků : měření AC proudu s ARDUINO, měření AC proudu v 3F a měření AC proudu FVE bez aplikace. V článcích jsou i výpočty pro hodnotu zátěžového rezistoru na kterém se pak měří úbytek napětí v převodníku který je nutný pro použití A/D převodníku použitého ARDUINA nebo jiného uP /převodník jsou dva rezistory v děliči zátěžový rezistor (rezistor na kterém se měří napětí výstupu MP (měřící transformátor proudu) a dva kondenzátory jeden keramický a jeden elektrolytický nutné pro odrušení ještě je vhodné doplnit sekundární výstup MP TVS diodou. Pokud by se připojil výstup MP přímo ke vstupu A/D použitého uP tak se A/D vstup zničí, bližší popisy jsou v článcích. V současnosti používám MP
YHDC typ: SCT-013-000 (100) převodní poměr 100A/0.05A nebo transformátor pro proud 20A stejný typ tyto již mají sekundární výstupy osazeny TVS diodami z výroby.

Napsal: 18 srp 2024, 16:55
od jenicek
Pardon, přehlíd jsem AC-DC.
Takže potom rezistor 100R a doplnit měřícím usměrňovačem s OZ.
Pokud to je pro sinus 50Hz, tak celkem jednoduchý zapojení.
Je to odpověď na položený dotaz, zcela jistě by to šlo řešit i koupí hotového převodníku. Howgh

Napsal: 18 srp 2024, 17:38
od samponek
Ne, odpor by měl být nejvýš 10R a i to už je škodlivý, protože naměné hodnoty nebudou odpovídat skutečnosti, je to transformátor proudu.

Napsal: 18 srp 2024, 17:51
od ransom
Pořád pindáš nesmysly o něčem co neznáš správně.
Transformuje proud, ale nakrátko není nikdy, pokud na něm není zkratovací propojka. Běžně bývá zatížené měřícím systémem elektromagnetického panelového přístroje, bočníkem nějakého elektronického přístroje, nebo třeba topným prvkem na bimetalu nadproudového relé, součtovým trafem proudového chrániče atd. Plus ještě impedancí vodičů - u kompenzací je měřící trafo na trafostanici a kompenzační regulátor třeba 100m daleko v rozvodně. Nic z toho není zkrat, na těch vyjmenovaných přístrojích je nějaký úbytek napětí. Takže vynásobeno transformovaným proudem, měřící trafo přenáší nějaký nevelký výkon. Ten se nesmí překročit, jinak falíruje přesnost. Z toho zase plyne, že se nesmí překročit určitý úbytek na vyhodnocovacím přístroji. A z toho zase plyne maximální zatěžovací impedance.
Větší měřící trafa mohou mít až 10VA . Takže až do 2V úbytku u sekundáru 5A. S přetížitelností na 10A (pro běžné ručkové měřáky s nelineární stupnicí). U převodu na 50mA může být ubytek na bočníku adekvátně větší.
Co se nesmí - provozovat měřící trafo s otevřeným sekundárem. Hlavně u těch s větším převodem pokud teče převlečeným vodičem proud blízký jmenovitému, na rozpojeném sekundáru se objeví vysoké napětí. Nejen proto, ale i proto se musí v instalacích jeden konec proudových traf spojovat se zemí a nepoužité trafo na živých přípojnicích zkratovat. U nepřímého měření v elektroměrovém rozvaděči musí být propojovací svorkovnice se zkratovacími svorkami.