Stránka 1 z 1
Vypínání zářivkového světla vyhazuje jistič! Proč?
Napsal: 20 srp 2024, 08:07
od JoDiK
Při vypínání (schodišťákem - 2 místa) zřejmě klasického starého zářivkového světla s tlumivkou a startérem (dvě trubice) se tak jednou z cca 50-ti pokusů ozve ze světla dost hlasitá rána a vyhodí to jistič.
Vůbec netuším, co by to mohlo způsobovat, a hlavně proč při vypínání?
Netušíte někdo? Nesetkali jste se s podobnou anomálií?
Napsal: 20 srp 2024, 08:23
od Hill
To není anomálie, prostě se jednou z 50 vypnutí trefíš časově do okamžiku, kdy tlumivkou teče maximální proud. Energie v tlumivce se indukční špičkou musí někam vytratit, tak máš buď na svorkovnici už vypálenou vodivou cestičku, která zkracuje přeskokovou vzdálenost, nebo je v háji kondík.
Napsal: 20 srp 2024, 09:59
od Michal22
A co tam je reálně za jistič?
A rozvody v jakém materiálu v a jakám průřezu?
Potkal jsem se s v poslední době s tím, že ve starších domech byly rozvody v Cu, ale světelné okruhy byly jištěn B6A.
Napsal: 20 srp 2024, 19:26
od Sendyx
Zažil jsem to víckrát. Skoro vždy to byly staré tělesa s dopraseným bakelitovým věnečkem, kde chyběl kompenzační i odrušovací kondík, nebo svítidlo s posunutou fází (antistrobo-kompenzák je v sérii s tlumivkou i zářivkou), kde byla drátovačka snad z 0,5 CY v rozpraskané izolaci a někde to při vypnutí občas prsklo. Někdy taková tělesa shazovala fíčka, někdy B10 jistič. Zřejmě energie v tlumajzně stačí na vytažení oblouku ve vypínači a zároveň se to někde švihne na kostru nebo Nko.
Napsal: 20 srp 2024, 19:48
od JoDiK
Díky, zkusím do toho kouknout a kdyžtak pročistit...
Napsal: 20 srp 2024, 19:52
od Sendyx
Jo, a jestli tam objevíš polský odrušovací kondík v plastu (šedém nebo bílém) z 90. let, nebo nějaký český papírák v hliníku, tak rovnou zahoď.
Napsal: 21 srp 2024, 01:12
od Celeron
Myslíš ty kondy, co mají společný plastový tělo s držákem, na kterým jsou dva čepy na zaklapnutí do futrálu zářivky?
Napsal: 21 srp 2024, 08:59
od Sendyx
Nene, samostatné plastové válečky se 2 dráty, které bývaly strčené pod nějakou sponu u svorkovnice. Jeden kolega je přejmenoval na "rozbušky", bouchaly opravdu pěkně.
Napsal: 21 srp 2024, 11:25
od Celeron
Napsal: 22 srp 2024, 11:04
od breta1
jsem se pobavil, když jsem četl popis produktu
Napsal: 24 srp 2024, 14:10
od ransom
Tak to si přečti popisy rubrik na Aukru. Namátkou:
"Rezistory se v elektrických obvodech vyznačují elektrickým obvodem."
"Nejčastěji se používají ve video a audio technice nebo jako snímače. Rozdělují se na lineární a logaritmické potenciometry."
"Varistory jsou elektrické součástky v obvodech, kde jejich odpor závisí na protékajícím napětím. Pokud v rezistoru proudí dostatečné velké napětí, dojde k poklesu odporu, a to má za následek nárůst protékajícího proudu."
"Rekonstruujete byt nebo stavíte rodinný dům? V tom případě se neobejdete bez transformátoru, který sníží vysoké napětí směřující do vašeho bytu nebo domu na nižší."
"Transformátory slouží ke zvýšení nebo snížení protékajícího proudu nebo napětí na konkrétní hodnotu, aby napětí neohrozilo zapojené zařízení do elektrické sítě. Dnes jsou nedílnou součástí všech nabíječek baterií a napájecích kabelů."
"Hledáte do vašich zařízení nebo obvodu elektrickou součástku s kapacitou a vykazujícím odporem? Přesně pro vás máme v nabídce kondenzátory."
Další bláboly si jistě dohledáte...
Napsal: 25 srp 2024, 20:10
od h_honza
ransom píše:
"Rekonstruujete byt nebo stavíte rodinný dům? V tom případě se neobejdete bez transformátoru, který sníží vysoké napětí směřující do vašeho bytu nebo domu na nižší."
Tím se myslí situace v USA, kde do většího baráku jde 15kV a má to vlastní trafo, typicky na 2x115/230V. Dráty na ulici pak vypadají příšerně.
Napsal: 28 srp 2024, 12:07
od Sendyx
Tyhle typy mne nějak minuly. Ještě si pamatuju podobné plastové sdružené kompenzáky se dvěmi odrušováky a vybíjecím odporem, tuším z těles Philips, ale ty se nějak nekazily.