Stránka 1 z 1

Vseobecny dotaz ohledně pretoku a měniče goodwe

Napsal: 28 srp 2024, 20:56
od nicky
Dobrý den,
Mam vseobecny dotaz. Mám grid tied menic goodwe.

Pro omezení pretoku do DS je možno buď použít cívku CT90 anebo smart meter goodwe, který se pak spojí s měničem pres sběrnici RS485.



Ja mam v HDR již nainstalováno měření shelly 3EM a nemám už moc mista na vlozeni dalsi měřící cívky (uz to neni tak snadné).

Shelly ale take měří pretoky do DS a teda jediné co umí, je například pri zjištění pretoku sepne svuj výstup.


A zde je má otázka..Šlo by vyrobit modul (napr. Arduino atd.. a převodník) ktery by fungoval tak, ze při sepnutí výstupu shelly (zjisten pretok), by se v mnou vyrobené zarizeni aktivovala daná funkce a na výstupu meho modulu by do měniče probíhala komunikace, o pretoku (jako ze smart meteru goodwe).

Neznám přesně tuto sběrnici, takže je to spíš otazka, zda něco takového je možné

Napsal: 29 srp 2024, 20:48
od mikollar
Skor by si potreboval spravit napr s esp32, aby cital data zo shelly a posielal ich cez zbernicu do menica, menic potrebuje vediet aktualne hodnoty a na zaklade toho reguluje svoj vykon aby bol pretok minimalny, stale tam bude. Aj s orgio merakom tam pretok spravi, nikdy to ziaden menic nedokaze tak rychlo uregulovat.
To ESP tam prida este dalsie oneskorenie, cize tam mozu byt aj vacsie pretoky dokail to menic zreguluje.

Napsal: 30 srp 2024, 18:09
od Valdano
S tím, že budou přetoky naprosto nulové a za všech okolností nepočítá ani ustanovení v §16 vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb viz citace. Takže to, že limiter v měniči neuhlídá přetoky tak dokonale, aby byly vždy a za všech okolností zcela nulové by mělo být z tohoto pohledu přijatelné a určitá malá míra přetoků by tedy měla být tolerována. Jak moc vysoká ta míra je to není ve zmíněné vyhlášce konkrétně deklarováno a sdělí vám to tedy zřejmě jen příslušný distributor (dodavatel) elektřiny v odpovědi na dotaz jaká je u něj tolerovaná míra přetoků dle ustanovení §16 odstavec 2, písmeno b).
Vyhláška ERU č. 16/2016 Sb. píše:§ 16 Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

(2) Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou

b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení

Napsal: 02 zář 2024, 12:10
od Valdano
Jen na doplnění informace o výši sankcí za přetoky a také o tolerované úrovni krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení jsou uvedeny v Energetickém regulačním věstníku 7/2023 v rámci cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023 ze dne 29. listopadu 2023 viz citace.
ERU píše:(4.34) Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení:

(4.34.3) na hladině NN, 2 034 Kč/kW/měsíc.

U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu v třífázové soustavě při vyhodnocování směru toku elektřiny v jednotlivých fázích se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy. V ostatních případech se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy.
Takže
je-li elektroměr 3F pak jsou tolerovány přetoky do 300W/15 minut
je-li elektroměr 1F pak jsou tolerovány přetoky do 115W/15 minut.