Stránka 1 z 1

UPS FSP Knight TW 3K - závada 11 !VYŘEŠENO!

Napsal: 27 zář 2024, 23:35
od warp
Zdravím, problém s touto UPS je ten, že během self-testu po zapnutí skončí chybou 11 (inverter softstart failure), tudíž nevyrábí z baterie. Po zapnutí začene "bootovat" pak začne cosi neskutečně syčet a vyhodí tuto chybu a též nepřerušovaně piští. Nikde jsem tuto chybu řešenou nenašel.
Součástky výkonové (tranzistory) jsou změřeny a OK, žádné zjevné vadné kondenzátory i přes základní orientační měření. Pojistky též OK. Kontrola studeňáků OK.
Nemám zatím tušení čím to může být - běžně nedělám UPS
Video přikládám, zatím z FB (asi uvidí kdo je přihlášen), nemám zatím kam jinam dát ...
Díky
https://www.facebook.com/karel.warp/vid ... 6730554996

Napsal: 28 zář 2024, 13:27
od fredis
Mně to spíš připadá jako sršení. Zkus, jestli ve tmě nebude něco vidět.

Napsal: 29 zář 2024, 10:13
od warp
To sršení (syčení) dělala výstupní tlumivka a to z ne na první pohled jasného důvodu - přetížení až zkrat na výstupu invertoru - vnitřní svod kondenzátoru na výstupu !!! dle základního měření na to nevypadal, pod napětím však zkratoval. Jde o svitek (krabičku) 106K, tj. 10µF/350VAC, nahražena tudíž jiným a UPS znovu funguje.
Díky, a možná to pomůže i jiným.

Napsal: 29 zář 2024, 11:04
od dred
Trochu mimo misy...
Ani renomovaný výrobca ti nezaručí 100% záruku na komponent, ako je kondenzátor.. Robíme stovky DC/DC meničov mesačne a niekedy sa stalo, že bolo treba použiť aj vyhovujúce "staré" zásoby.. a vznikol problém.. na meráku sa síce námatkový kus javil, ako perfekt - ale po pripojení k napätiu v zariadení sa choval ako "doslova rebel!" Nešlo nastaviť stabilné výstupné napätie a samozrejme ani prúd... je ich tam po pár kusov paralelne, tak je ťažko určiť vinníka .. Šéfovi hovorím...Nechajte to pripojené na minimálny výkon v rámci sebauchladenia a on sa ten vadný komponet prejavý..po desiatich minutách prišiel, že má bordel na stole, lebo vybuchol filtračný kondík :lol: