UPS FSP Knight TW 3K - závada 11 !VYŘEŠENO!
Napsal: 27 zář 2024, 23:35
Zdravím, problém s touto UPS je ten, že během self-testu po zapnutí skončí chybou 11 (inverter softstart failure), tudíž nevyrábí z baterie. Po zapnutí začene "bootovat" pak začne cosi neskutečně syčet a vyhodí tuto chybu a též nepřerušovaně piští. Nikde jsem tuto chybu řešenou nenašel.
Součástky výkonové (tranzistory) jsou změřeny a OK, žádné zjevné vadné kondenzátory i přes základní orientační měření. Pojistky též OK. Kontrola studeňáků OK.
Nemám zatím tušení čím to může být - běžně nedělám UPS
Video přikládám, zatím z FB (asi uvidí kdo je přihlášen), nemám zatím kam jinam dát ...
Díky
https://www.facebook.com/karel.warp/vid ... 6730554996
Součástky výkonové (tranzistory) jsou změřeny a OK, žádné zjevné vadné kondenzátory i přes základní orientační měření. Pojistky též OK. Kontrola studeňáků OK.
Nemám zatím tušení čím to může být - běžně nedělám UPS
Video přikládám, zatím z FB (asi uvidí kdo je přihlášen), nemám zatím kam jinam dát ...
Díky
https://www.facebook.com/karel.warp/vid ... 6730554996