Zapojení oběhoveho čerpadla.

Napsal: 02 říj 2024, 06:56
od BigSandy
Hojte.
Mam nucený oběh a tedy čerpadlo.
20 roku jsem ho spinal přes bimetalový termostat, který spinal fazi.
U noveho kotle je špatně umistěný teploměr a manželka na něj špatně vidi, tak jsem koupil tento termostat.
https://www.hadex.cz/m452b-digitalni-te ... jeni-230v/

Chci tam nechat oba. Digi bude hlavní nastaven na 60 a kdyby se po, tak sepne bimetal.

Zjistil jsem však, že tam hadex ma natvrdo propojenou fazi a rele spina N.
https://www.hadex.cz/navody/m452b.pdf

Nevadi to, když bude na čerpadle furt faze?
Dik.

Napsal: 02 říj 2024, 07:50
od barnodaj
Vzhledem k dvouvodičovému připojení termostatu je jedno na který vodič připojíš fázi nebo nulu. Navíc popis připojení pracovního a nulového vodiče kromě Hadexu jinde není, u jiných prodejců najdeš třeba toto:

https://shop.atoselektro.cz/digitalni-t ... 94757.html

https://de.aliexpress.com/item/1005005979029098.html

Napsal: 02 říj 2024, 08:34
od BigSandy
No ja ho kupoval v Hadexu a hledat ho někde jinde mně nenapadlo.
Ale mam ho na stole a na obrazku jde vidět, že do rele jde černý drat.
https://i.postimg.cc/wTDVhjcc/termostat.jpg

Uvažoval jsem o tom, zkusit obratit napajení.
Některe rozdvojky to maji take obracene.

Napsal: 02 říj 2024, 12:35
od TAKJAN
Vypínat N je prasárna, jde tam pracovat někdo jiný a.. Prostě tě to přehoď.

Napsal: 02 říj 2024, 13:04
od BigSandy
Už přehozene.
Vyřešeno.

Napsal: 02 říj 2024, 13:21
od masar
Prostě na černý přívodní vodič připoj fázi a spínaná fáze pak bude na černém výstupním vodiči. Termostat o tom neví.
Edit: Přepojovat vodiče uvnitř termostatu může vést spíše k "nedorozumění".
:wink: