Stránka 1 z 1

Servery HP ProLiant Gen8 a Gen9 - iLO Embedded Flash/SD-CARD

Napsal: 04 říj 2024, 15:24
od rnbw
Na serveroch HP ProLiant generacii 8 a 9 sa casto vyskytuje problem s iLO4 - "iLO Self-Test reports a problem with Embedded Flash/SD-CARD". iLO Health sa ukazuje ako "Degraded".

Problem je v eMMC. Niekedy sa vraj da ozivit formatovanim (cez web GUI iLO), ale mne to neslo (DL360 Gen9). Pomohla az vymena eMMC.

eMMC ma oznacenie U192 a je "sikovne" umiestnene na spodnej strane dosky - takze komplet cely server rozobrat, vybrat dosku, odmontovat ju z plechoveho "podnosu" a odlepit zospodu plastovu foliu.

Doska velmi dobre odvadza teplo, takze je nutne to nahrievat dlho. Trvalo 2 minuty, kym cin povolil (bezne s rovnakym nastavenim staci minuta). Po osadeni noveho eMMC som to zlozil a zistil, ze nefunguje. Takze znovu rozobrat a reflow. Na druhy pokus sa to podarilo - chybova hlaska zmizla, v logu sa objavil zaznam, ze sa to automaticky naformatovalo.

Mal som tam SKhynix H26M31003GMR, ale vraj sa vyskytuju aj ine typy. Vymenil som ho za rovnaky typ, kupeny tu https://www.aliexpress.com/item/1005007474439818.html - zvolil som New-H26M31003GMR, ale ci je naozaj novy, to neviem.