Stránka 1 z 1
APC Smart-UPS SC 450VA
Napsal: 25 říj 2024, 07:27
od pinkey
Zdravím, poradí někdo s touto ups? UPS jde zapnout pouze po delším stlačení tlačítka když proběhne delší pípnutí - cca 3s. Po zapnutí chvíli bliká zelená LED, zhasne a svítí pouze oranžová LED - provoz z aku. Na krátký stisk tlačítka pouze pípne, ale nezapne. Na dps jsem poměřil co se dalo, kond. jsou ok vč. ESR. V klidovém stavu ups nabíjí aku na cca 13,8V. Díky
Napsal: 25 říj 2024, 07:45
od Zaky
Zaměřil bych se na obvody pro detekci přítomnosti sítě, UPS může nedetekovat síťové napětí a tudíž běží jen z aku.
Napsal: 25 říj 2024, 08:37
od rnbw
Pre overenie pripoj k PC kablom a pozri, ake ukazuje sietove napatie.
Napsal: 25 říj 2024, 10:12
od pinkey
Nainstaloval jsem PowerChute Serial Shutdown, ok? Pro seriovou komunikaci mám pouze převodník RS232/USB na COM3 nebo je potřeba jejich special kabel? Nedaří se mi spojit a s UPS nemám zkušenosti
Napsal: 25 říj 2024, 10:14
od rnbw
Napsal: 25 říj 2024, 12:14
od pinkey
Nedaří se zkomunikovat
Nastavení terminálu:
2400 baudů, 8 bitů, žádná parita, 1 stop, žádný handshake.
Napsal: 25 říj 2024, 14:39
od rnbw
SW ju zjavne detekoval - ale dalej nepostupuje?
Procesor v UPS musi bezat, aby fungovala komunikacia. Niektore modely pri vypnuti vypinaju aj procesor, v inych bezi pri pritomnosti sietoveho napatia (po odpojeni siete bezi este asi 30 sekund).