Stránka 1 z 1
El. Kotel ELEKTRA K 09 TRINNITY
Napsal: 07 lis 2024, 16:04
od palkob
Zdravím.
Máte prosím někdo zkušenosti s tím to elektro kotlem ELEKTRA K 09 ?
Nekomunikuje s pokojovým termostatem. Ať je termostat seplý nebo vyplý tak kotel stále topí. V okruhu koluje stále 50 stupňů a přetápí byt.
Vše je zapojené podle návodu. Děkuji za odpovědi.
Napsal: 07 lis 2024, 16:33
od masar
A odstranil jsi propojku?

Napsal: 07 lis 2024, 16:38
od samec
http://branomoravia.brano.eu/uploaded/d ... omfort.pdf
typ regulace: PI
Hentaký orloj môže byť pokazený na 1000 spôsobov.
Šlo to už niekedy?
Napsal: 07 lis 2024, 16:59
od palkob
Ano propojka odstraněna.
Napsal: 07 lis 2024, 17:18
od masar
A když na kotli termostat odpojíš, tak kotel jede dál?
V tom případě vyzkoušej vrátit do továrního nastavení (vypnout, zmačknout tři tlačítka ← ↵ →, zapnout). Pokud nepomůže, reklamovat.

Napsal: 07 lis 2024, 17:38
od palkob
Ano kotel pořád topí na nastavenou teplotu vody v okruhu.
Napsal: 07 lis 2024, 18:28
od palkob
Jen pro informaci. Nevíte jaký typ čidla je pro měření pokojové teploty v referenční místnosti. Když to nejde s termostatem tak by to mohlo jít s čidlem. Děkuji.
Napsal: 07 lis 2024, 20:02
od masar
čidlo referenční místnosti
Ještě upozorňuji na poznámku v návodu -viz obr.
Zkontroluj, jestli je nastavena teplota referenční místnosti nižší než 5°C.