Stránka 1 z 1

Vymena schodiskoveho spinaca s tlejivkou.

Napsal: 23 lis 2024, 13:28
od Mardzi
Zdravim.
Chcem vymenit stary zlomeny spinac s tlejivkou zapojeny s casovym rele a troma lampamy do serie.Teraz tlejivka svieti ked je svetlo vypnute.V krabici neni Nulovy vodic iba faza.Je mozne pouzit v sucastnom stave aj nove s LED svetlom pri rovnakom zapojeni?Na nete som nasiel tento typ,bude vhodny?
Dakujem.
https://www.buco.sk/asfora-tlacidlovy-o ... eph1600121
foto zo sucastneho zapojenia.
https://ibb.co/J7jcYZz

Napsal: 23 lis 2024, 14:29
od Hill
Ale to je přece v pořádku: kontrolka je paralelně ke kontaktům tlačítka, takže při stisknutí zhasne.
Ta tlačítka spojují jen ovládání schodišťového automatu s pracovní nulou. Žádný třetí drát není potřeba. Prostě dvěma dráty paralelně propojená tlačítka, která "natahují" časový spínač. A tomu je jedno, jestli spíná žárovky, nebo LEDky.
Podle toho, jaké časové relé tam je, po uvolnění tlačítka kontrolka svítí buď hned, nebo počká, až se časový spínač znovu začne dotazovat na stav tlačítek, a teprve pak se rozsvítí.

Napsal: 23 lis 2024, 14:42
od Mardzi
Dakujem.Myslel som LEDky ako to orientacne svetielko nie spinanu ziarovku.Takze ak to objednam to tlacitko ako v odkaze,zapojim ako to je teraz bude to fungovat.Chapem to spravne?

Napsal: 23 lis 2024, 15:14
od Hill
Když objednáš tento jako komplet i s rámečkem, prostě ho zapojíš místo původního.

Napsal: 23 lis 2024, 16:53
od Mardzi
Myslim ze to je iba spinac bez pruziny.Potrebujem s pruzinou,to je EPH1600121 EPH1430321 co ste mi poslal je bez.Aspon si myslim :-) Dakujem za radu.
https://ibb.co/YBGHX7D

Napsal: 23 lis 2024, 17:52
od jardafiala
Spíš to bude ten poslední ?

Napsal: 23 lis 2024, 19:00
od Mardzi
Aky posledny myslis?Tam sa tie cisla myslim menia iba koli piktogramu na tlacitku.

Napsal: 23 lis 2024, 19:11
od rnbw
Pruzinove alebo skrutkove su svorky na pripojenie vodicov.

Ale ten EPH1430321 je obycajny spinac (2 stabilne polohy), nie tlacidlovy ovladac (vrati sa do vypnutej polohy).

Posledne 4 su elektricky zhodne, ide len o symbol.

Napsal: 23 lis 2024, 19:22
od Mardzi
Tak som to aj ja pochopil.teraz som si uz isty.Dik.Snad to teda bude fungovat s jednym z nich :-)

Napsal: 26 lis 2024, 16:38
od Mardzi
.Je spravne toto zapojenie ako na nacrte aby sucastna instalacia po vymene fungovala ako doteraz?Nove 3-4 a 5-6 by bolo cez wago.Dik.