Stránka 1 z 3
Účinnost UPS Smart 750
Napsal: 08 pro 2024, 18:05
od Victronix
Ahoj,
Provedl jsem měření UPS APC Smart 750, staršího data výroby.
Pro měření jsem použil wattmetr do zásuvky a klešťový ampérmetr.
Jedno z měření příkonu před UPS ze sítě 230V, po dobití akumulátorů.
Napětí 241V st.
Proud 0,53A
PF (účiník) 0,51
Výkon činný 65W
Po odpojení od sítě jsem měřil proud z akumulátorů 2x12V v sérii.
Proud 10,2A
Kdyby UPS neuměla pracovat s účiníkem, byl by odebíraný zdánlivý výkon (spolu s vlastní spotřebou) UPS 241V * 0,53A = 128VA.
Výkon odebíraný z akumulátorů by byl 10,2A * 25V = 255W.
Je účinnost střídače tak mizerná jen u mé UPS?
Napsal: 08 pro 2024, 18:30
od nonius
Jaká je tam zátěž?
Proud, napětí a výkon na zátěži?
Napsal: 08 pro 2024, 19:01
od Victronix
Měřeno za UPS:
Napětí 236V (v jiný čas, napětí se mohlo změnit od času, kdy jsem měřil před UPS)
Proud 0,36A
PF 0,54
Výkon 46W
edit: teď si nejsem úplně jist, jestli do toho prvního měření nejelo nějaké čerpadlo navíc.
Napsal: 09 pro 2024, 07:54
od Zaky
Pokud bys někde přicházel o značný výkon, musel bys ho protopit na teplo. Posuď sám, zda se v UPS tolik tepla může odvést do okolí.
Napsal: 09 pro 2024, 10:34
od monterjirka
Zaky píše:... zda se v UPS tolik tepla může odvést do okolí.
Pozor na jednu maličkost - celkem běžně jsou v UPS výkonové polovodiče na nějakém kusu kovu bez žebrování.
Takže se počítá v podstatě s tím, že to dlouho nepoběží, takže se nějaké velké vyzařování tepla do okolí neřeší.
A když si někdo místo té pidibaterky dá pořádnou "autobaterii", možná to dokáže "uvařit"
Napsal: 09 pro 2024, 10:52
od Zaky
Ty malé kousky kovu určitě nepojmou po několik minut vyšší desítky wattů.
Napsal: 09 pro 2024, 14:37
od Victronix
Zaky píše:Pokud bys někde přicházel o značný výkon,,,
Ano, měření jsem prováděl správně.
Otázka není zda by to UPS vydržela.
Otázka je, zda je účinnost u těchto UPS střídačů, v nejlepším případě, 50%?
Napsal: 09 pro 2024, 15:40
od rezis
a) UPS jsou optimalizované na danou výdrž kde se hledí na co nejvíce výkonu za krátkou dobu v malém balení. Tedy nejsou úplně optimalizované na účinnost.
b)Chceš po ní tahat čerpadlo? To se tomu měniči nelíbí už vůbec.
Napsal: 09 pro 2024, 15:59
od Victronix
OK, koupím jinou.
Máte někdo tip na UPS i s podporou LiFePo4?
Kemot, Rebel - různí prodejci, různé informace.
Mám tedy, nyní, 2 ks VRLA 12V 100Ah.
Chci z toho tahat 200VA.
UPS napájí PLC (MaR), Switch, wifi, kotel.
Napsal: 09 pro 2024, 16:45
od Victronix
Napsal: 09 pro 2024, 16:51
od DukeNuke
No a nestačilo by koupit jen
měnič napětí? Já něco takového koupil z PRCu a na autobaterku mi pár hodin při výpadku běžela lednice a TV. Baterky dobíjím fotovoltaikou.
Napsal: 09 pro 2024, 21:33
od Valdano
Komplexní záložní zdroj je dobrá volba pokud to nechce skládat sám po částech tj. samostatný měnič + samostatné automatické dobíjení aku ze sítě. Předpokládám, že vlastní výrobnu jako třeba FVE, která by se o vše postarala, nemá, jinak by to zřejmě ani neřešil formou samostatné UPS, ale rovnou třeba FVE výrobnou, která může fungovat i jako UPS a o vše včetně dobíjení aku z FV panelů nebo sítě by se postarala.

Napsal: 09 pro 2024, 22:08
od rnbw
Zase sa tu riesia nezmysly. Ako prve pochybujem, ze to meranie ucinnosti UPS je spravne. Akym merakom si zmeral prud z baterii? Vies, aky ma ten prud priebeh?
Ten menic od DukeNuke ma na vystupe modifikovany sinus. A pre istotu nema ucinnost vobec udavanu.
Napsal: 10 pro 2024, 00:12
od tomasjedno
rnbw píše:Vies, aky ma ten prud priebeh?
A k čemu by mu byl? Leda že by se taky zabýval průběhem napětí na svorkách aku a z toho vyvodil výkonové ztráty na jeho vnitřním odporu.
Napsal: 10 pro 2024, 08:19
od DukeNuke
rnbw píše:...Ten menic od DukeNuke ma na vystupe modifikovany sinus. A pre istotu nema ucinnost vobec udavanu.
To byl jen návrh. FVE panel tam mám, aby dobíjel autobaterky, které napájí ohradník. A měnič používám, když vypadne elektrika - jednu baterku seberu a hotovo.