Stránka 1 z 7

UPS APC BK500

Napsal: 23 pro 2024, 14:39
od pep
Dobrý den,

mám tuto UPS již dlouhou dobu. Nyní se mi stává, že UPS po přepnutí na baterii (při výpadku proudu) a opětovném zapnutí sítě 230V místo aby se přepnula tak se celá vypne.
Rozdělal jsem ji, ale zjevnou závadu jsem nenašel.

Nevíte co by to mohlo dělat?

Děkuji

Napsal: 23 pro 2024, 23:48
od rezis
Začal bych kondenzátory

Napsal: 26 pro 2024, 22:33
od warp
Zkontrolovat kondenzátory v oblasti filtrace a napájení pro řídící obvody. Já měl průšvih s 1000VA, tam byl zvenku nenápadný, zvnitřku mrtvý kondík pro výrobu a stabilizaci záporného napětí pro operační zesilovače.

Napsal: 25 dub 2026, 02:20
od Hydrawerk
Zachránil jsem před vyhozením APC Back-UPS CS 500. Asi vyrobena roku 2003. https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... ups-cs-500
Byla nepoužívaná aspoň od roku 2019. Po vložení nového akumulátoru zase funguje. Jenom teda při nabíjení akumulátoru vrčí na 50Hz. Po ukončení nabíjení vrčení přestane. Že by byl vyschlý třeba elyt C15 10uF 450V ve spínaném zdroji?
Schéma je různě na webu.
https://www.scribd.com/document/4015374 ... e_vignette
https://elektrotanya.com/apc_back_cs350 ... e_vignette
Kupodivu se stále prodává, ale vnitřní DPS už dnes bude asi trochu jiná.
https://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-500i-d155735.htm
https://www.se.com/cz/cs/product/BK500E ... -500-230v/
https://www.mironet.cz/apc-backups-cs-5 ... w+dp32706/

Napsal: 25 dub 2026, 02:31
od Hydrawerk
Velmi podobný model, ale DPS je jiná. https://www.youtube.com/watch?v=r9qXAY8NOvQ

Napsal: 25 dub 2026, 09:28
od rnbw
Vrcanie je normalne. Ten elyt som videl vadny (nafuknuty) asi raz (z desiatok kusov).

Tie male SMD elyty su kvalitne a nikdy som ich nemusel menit. Na rozdiel od BK650, kde su pochybne miniaturne THT a po rokoch prevadzky byvaju vyschnute vsetky (ak clovek nema stastie na lepsi kus s japonskymi).

Napsal: 25 dub 2026, 21:22
od Hydrawerk
rnbw píše:Vrcanie je normalne.
Co tam může vrčet, když probíhá nabíjení akumulátoru? Tlumivky L2 a L3 na vstupu spínaného zdroje??
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forum ... 00_781.png

Napsal: 25 dub 2026, 21:47
od rnbw
Neskumal som to. Myslim, ze to robili vsetky kusy, co som videl.
BK650 zase cvrlika ked je bateria nabita. Niektore kusy viac, niektore menej.

Napsal: 25 dub 2026, 23:46
od EKKAR
Hydrawerk píše:
rnbw píše:Vrcanie je normalne.
Co tam může vrčet, když probíhá nabíjení akumulátoru? Tlumivky L2 a L3 na vstupu spínaného zdroje??
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forum ... 00_781.png
Zatížený trafo. Do baterky to cpe proud hlava nehlava nějakejch 4-5 ampér, takže mizerně naimpregnovaný jádro trafa vrčí. Je možný, že ta UPSka má i "tlemifkově" poskládaný jádro trafa - a to vrčí už jen samo o sobě. Když se baterka dobije, proud klesne, jádro přestane vrčet.

Napsal: 25 dub 2026, 23:52
od rnbw
Nabijaci prud som nikdy nemeral, ale vyrobca udava plne nabitie baterie za 8 hodin. Bateria je 7Ah. Vydelit si to uz zvladnes.

Napsal: 26 dub 2026, 00:36
od EKKAR
Tam totiž není žádná regulace nabíjecího proudu, nabíjí se podle charakteristiky "U" stálým napětím. Takže proud do baterky od začátku pomalu klesá. A stačí mít v síti trvale pár % do + a baterku ti tyhle UPSky trvale přebíjejí - ta ztrácí vodu odfukováním přetlakovejch ventilků a zároveň se nafukuje, jak v ní sulfatací nabejvá objem materiál desek. Celý to je daní za to, že úplně původní konstrukce počítala jen s US napětím 110V a v momentě rozšíření trhů i do Evropy se u těchhle nejlevnějších typů nikdo nezabejval skutečným přepočítáním vhodnýho uspořádání vinutí trafa, ale navrhli trafo se zdvojeným primárem, kterej se podle potřeby jen přepne buď do paralelu, nebo do série. Takže buď je zapojenej na 110V, nebo na 220. A že v případě UPSky je při provozu na 240V přepínání 110/220V něco jinýho, než stejnej přepínač u spínanýho zdroje, na to už hodili bobek, protože jim to přepnutý na 220V fungovalo. Že ne moc dlouho je jim f.u.c.k.

Napsal: 26 dub 2026, 08:42
od HF_Tech
Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí. To dobíjení aku je většinou přes spínaný zdroj a tomu je úplně jedno jaké napětí má na vstupu. Výstup doladí zpětná vazba, tak přesně, jak je přesná je jeho reference a odpory v děliči snímání výstupního napětí.
Lepší kusy mají ještě rovnou proudové omezení dobíjecího proudu.

Napsal: 26 dub 2026, 09:37
od eleferner
Ja mam BR1500I a pri nabijeni vrci taky. Uz to dela 20 let, takze asi OK.

Napsal: 26 dub 2026, 09:44
od p32
A máš v tom nějaké plechy? Jako v trafu či tlumivce?

Napsal: 26 dub 2026, 09:45
od HF_Tech
Já mám jednu malou, co přestala dobíjet, tak se na to podívám.
Mám zatím zkušenost jenom se APC Smart řadou, kde problémy celkem nebyly.