Stránka 1 z 1
princip detekce AC napětí
Napsal: 10 led 2025, 09:08
od bu2520
jaká složka se detekuje u tohoto zapojení ? V bodu S90 je 2,8V DC a 2,8V AC, při sepnutí triaku Je DC 2,8V a AC 0V procesor vyhazuje chybu, že tam tu změnu nevidí. Nějak v tom nemám jasno. Možná je to vada , ale nejsem si jist.
Napsal: 10 led 2025, 09:19
od samec
fáza
Podľa schémy by DC malo byť 5V/2 = 2,5V.
AC by malo byť cca L(230V ?)/200 = 1,2V ? Asi máš prechytralý multimeter.
2x 2,8V je 5,6V. Skontroluj napájanie +5V. Asi vadné filtračné kondenzátory.
Napsal: 10 led 2025, 10:11
od bu2520
5V je v pořádku se zvlněním cca 40mV, bez zátěže je na tom děliči 2.57V s připojenou zátěží 2,75V AC napětí měřena amplituda 2,7V proti GND po sepnutí triaku amplituda v řádu mV.
Omlouvám se za hloupost, ale jak ten vstup procesoru indikuje tu střídavou složku? meří frekvenci? nebo porovnává s jiným vstupem fázi?
Napsal: 10 led 2025, 10:25
od samec
Nepíšeš, aký je to procesor. Kľudne môže mať na vstupe AD prevodník. Potom môže softvérovo vyhodnocovať množstvo parametrov, napríklad aj fázu, na základe ktorej môže spínať záťaž v nule, alebo fázovo riadiť výkon.
Napsal: 10 led 2025, 10:32
od bu2520
je to Motorola 68HC08, zřejmě to vypadá na nějaký Softwarový problém, nebo probém vstupu. Nový bin nemám tak bohužel . Díky za ochotu a info
Napsal: 10 led 2025, 10:37
od samec
Amplitúda 2,75V AC je dosť mimo.
230V x √2 x (4840Ω || 4840Ω) / (470kΩ + (4840Ω || 4840Ω)) je amplitúda 1,67V (3,33Vpp). Teda 2,75V je veľa.
Ak ti multimeter ukazuje AC+DC, tak 2,75V-2,57V = 0,18V a to je zas málo.
To by znamenalo problém so záťažou, alebo vadný R205 470k.
Napsal: 10 led 2025, 10:45
od bu2520
Amplitudu mi měří osciloskop rezistorový dělič je realizovaný třemi odpory 150K to schema není detailně přesné, ale zásadní změny tam nejsou.
Napsal: 10 led 2025, 13:30
od masar
Celé schema je zřejmě tohle: